Электрические  трансформаторные  подстанции  состоят  из
целого  ряда  устройств  (проводников,  аппаратов  измерения
и   управления,   электрических   машин)   предназначенных
для     преобразования     напряжения     распределительной
сети   СН   (например,   15   кВ   или   20   кВ),   до   значений
напряжений,  пригодных  для  питания  низковольтных  линий
(400 В - 690 В).
Электрические подстанции можно разделить на две группы:
общественные и частные:
Общественные  подстанции:  принадлежат
электроснабжающим   организациям   и   снабжают   частных
потребителей однофазным или трехфазным током (типичные
значения напряжений питания 230 В и 400 В). В свою очередь,
подстанции  данной  группы  можно  разделить  на  городские
подстанции  и  подстанции  сельской  местности,  состоящие
из   небольших   одиночных   трансформаторов.   Городские
подстанции  представляют  собой  кирпичные  здания,  в  то
время как сельские часто устанавливаются внешне на опорах
линий СН.
Частные     подстанции:     часто     рассматриваются     как
абонентские  подстанции,  т.е.  подстанции,  где  линия  СН
заканчивается    в    точке    установки    самой    подстанции.
Подстанции  данного  типа  могут  снабжать  электроэнергией
как  общественные  объекты  (школы,  больницы  и  т.д.),  так  и
промышленные от общественной сети СН. Такие подстанции
чаще  всего  располагают  в  одном  здании  или  рядом  с
предприятием,  которое  они  снабжают  электроэнергией  и  в
основном состоят из трех отдельных помещений:
-  помещение     ввода     электроэнергии:     место,     где
установлен коммутирующий аппарат электроснабжающей
организации.   Эта   комната   должна   быть   достаточной
по   объему   для   того,   чтобы   вместить   систему   ввода/
вывода,  которую  электроснабжающая  организация  имеет
право  устанавливать  и  расширять  даже  по  прошествии
времени  для  удовлетворения  новых  требований.  Точка
ввода   находится   в   помещении   ввода   электроэнергии
и   представляет   собой   границу   и   место   соединения
общественной сети с промышленным потребителем.
-  помещение измерения расхода электроэнергии: место,
где располагается измерительное оборудование.
    Доступ к этим помещениям должен осуществляться только
уполномоченным  персоналом,  в  присутствии  потребителя
либо в его отсутствие.
-  помещение    потребителя:    содержит    трансформатор,
коммутирующие  аппараты  СН  и  НН,  которые  являются
собственностью   потребителя.   Это   помещение   обычно
является смежным по отношению к предыдущим двум.