электроснабжение общежития
« : 01 Листопад 2014, 22:42:42 »
Доброго времени суток!

необходимо выполнить проект электроснабжения общежития... планировка не коридорная и не блочная... С одной стороны есть комнаты, с другой кухни, душевые и санузлы. все бы ничего, но я сменила место работы, а следовательно меняются и стандарты проектирования...

У меня привычка (хорошая или плохая - не знаю) в одну группу объединять розетки не более чем трех помещений одновременно (есть ли это в нормативных документах???). в связи с этим вопрос - нормально ли объединить розетки кухни и жилой комнаты (плита подключается отдельно)...  коллега предложила вообще разбить на две группы - левая сторона и правая сторона...

Следующая моя привычка - как я разбила розетки, также разбить и освещение... тут возник еще вопрос - нормально ли, если в группу попало одно помещение, в котором три светильника и можно ли поставить автомат 2А... просто та же коллега говорит что на свет она автоматы меньше 6А не ставит... Ее так учили...

Ну и последний камень преткновения - это аварийное освещение. показали мне в каталоге световых технологий светильник со встроенным блоком питания. В рекомендации написано что для предотвращения преждевременного разряда батареи стоит вместо перемычки поставить выключатель... Аварийное освещение выполняется на лестнице и меня это смущает неимоверно как 1) противоречием с гостом "светильники аварийные", 2) если если выключатель будет замкнутый, то толку от него нет, а если разомкнутый - то человек на лестнице ногу поломать может... Кто так делал, объясните когда это целесообразно??? И тут вопрос - как правильно сделать аварийное освещение на лестнице и в коридорах... Что бы оно не включалось днем, когда на лестнице светло но при этом светильники были выделены из числа рабочих. Раньше я просто прокладывала второй кабель к нужным светильникам от щита ЩАО... а щит ЩАО включался только тогда, когда пропадало напряжение на щите ЩО... Но тут такой вариант коллегу сильно смутил...

Заранее огромное спасибо)))

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: электроснабжение общежития
« Reply #1 : 02 Листопад 2014, 10:47:19 »
Ну и последний камень преткновения - это аварийное освещение. показали мне в каталоге световых технологий светильник со встроенным блоком питания. В рекомендации написано что для предотвращения преждевременного разряда батареи стоит вместо перемычки поставить выключатель... Аварийное освещение выполняется на лестнице и меня это смущает неимоверно как 1) противоречием с гостом "светильники аварийные", 2) если если выключатель будет замкнутый, то толку от него нет, а если разомкнутый - то человек на лестнице ногу поломать может... Кто так делал, объясните когда это целесообразно??? И тут вопрос - как правильно сделать аварийное освещение на лестнице и в коридорах... Что бы оно не включалось днем, когда на лестнице светло но при этом светильники были выделены из числа рабочих. Раньше я просто прокладывала второй кабель к нужным светильникам от щита ЩАО... а щит ЩАО включался только тогда, когда пропадало напряжение на щите ЩО... Но тут такой вариант коллегу сильно смутил...
Открой каталог световых, у них раньше в каталогах была схема подключения блока аварийного. Смысл ее такой. Тот выключатель про который ты говоришь используется когда уже напряжения нет вообще. НА светильник заводится питание L1,L,N - где L1 это фаза подключенная напрямую в обход выключателей света помещения. Если свет в комнате выключают, но на этом входе напряжение есть, то светильник не горит. Если напряжение и на нем пропадает, то светильник загорается. Перемычка или второй выключатель нужны, если там часто выключают электричество вообще.

Некогда не ставил на освещение ниже 10А. Либо 10 либо в крайних случаях 16А. Меньше 10А перерасход групп и отсутствие запаса для группы. 16А стараюсь не ставить, чтобы туда розетки не подключил какой нибудь умник.
Разбивай просто по мощности, чтобы в автомат 10А влазили. Кухню отдельно.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю