Автор Тема: Управление освещением  (Прочитано 10750 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Управление освещением
« : 03 Грудень 2008, 13:41:08 »
Уважаемые коллеги! Нужен ваш совет. Ситуация: аварийно-дежурное и эвакуационное освещение и фонари на фасаде 9-ти эт. жилого дома управляется вручную с распределительной панели ВРУ-1-49-04, что само по себе не удобно т.к. щитовая в цокольном этаже. Нужно вывести управление освещением на отдельный щиток в диспетчерской на первом этаже. Как можно это сделать?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #1 : 03 Грудень 2008, 13:47:13 »
Освещением управлять через контактор, о в диспетчерскую вывести пульт  управления. Другого дешового способа не вижу.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #2 : 03 Грудень 2008, 14:05:33 »
Если можно еще один совет :-[ Где эти контакторы можно разместить? Я так понимаю сто место во вру для них не предусмотрено? Если есть пример исполнения похожей схемы буду очень благодарен!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #3 : 03 Грудень 2008, 14:13:37 »
А вот параллельно обсуждается подобный вопрос http://eom.com.ua/index.php/topic,1654.0.html, там в « Ответ #14 : Сегодня в 12:03:08 » я прикладывал информацию по ящикам управления освещением - в щитовой вешаем ящичек, подаем на него питание и вперед  :thumbsup:
я знаю не все, а только половину

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #4 : 03 Грудень 2008, 14:26:56 »
если ток на освещении не более 63А, то можно использовать модульные контакторы на дин-рейку. В таком случае можно установить и во ВРУ один контактор занимает место 6мод.(4н.о.) по 9мм + три доп.контакта 3мод. по 9мм(1н.о+2н.з.).
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #5 : 03 Грудень 2008, 14:29:35 »
То есть вы предлагаете отключить соответствующие группы от шины ВРУ и запитать их через ЯУО? Но ведь тогда эти группы не будут управляться раздельно!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #6 : 03 Грудень 2008, 14:31:52 »
То Войнов Олег. Да, токи там небольшие, надо рассмотреть такой вариант. Спасибо!

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #7 : 03 Грудень 2008, 14:33:12 »
Цитата: Bobertigra
Но ведь тогда эти группы не будут управляться раздельно!
Тогда ставте на каждую фазу по контактору.
К стати вот как раз модульный контактор на 1 фазу в самый раз по габаритам. Клемников правда больше будет для управления.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

ESYLUX

  • Гість
Re: Управление освещением
« Reply #8 : 05 Грудень 2008, 00:20:18 »
внешним освещением здания можно управлять с помощью сумеречного переключателя: http://savenergy.ru/catalog/product/CDSi-AN/CDSi-AN.htm

Тоже самое возможно и для дежурного освещения. Хотя для внутренних помещений мы бы рекомендовали использовать датчики движения и датчики присутствия. Есть датчики присутствия с функцией диммирования, которые после прекращения движения в помещениях оставляют только дежурное освещение (10% от полной мощности).

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #9 : 01 Липень 2009, 10:58:08 »
Кто знает, можно ли к одному датчику освещенности LS-1 (ABB) подключить 2 реле уровня освещенности TWS (ABB)?

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #10 : 01 Липень 2009, 13:43:57 »
Всем привет!
в ТУ по внешнему освещению есть пункт:
3.6 Управління електромереж з/о -
 встановити в замінену шафу (ПВ )термінал системи управління  і контролю за зовнішнім освітленням "Спрут105" виробництва НВКЦ Одіс-W
что за зверь єтот спрут-нигде не могу найти,может кто сталкивался?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #12 : 01 Липень 2009, 16:34:13 »
спасибо за ссылки,позвонил -прислали инструкцию по установке,может кому еще пригодится.
а кто-то уже выполнял работы по внешнему освещению ,очень хотелось бы взглянуть,что-бы сорентироваться по составу проекта

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление освещением
« Reply #13 : 02 Липень 2009, 10:35:01 »

Art.M

  • Гість
Re: Управление освещением
« Reply #14 : 20 Жовтень 2009, 11:17:07 »
Всем привет!  :)
Занимаюсь проектом по элетроснабжению и элетроосвещению соборной мечети, встал вопрос по управлению освещением купола (вернее его подсветки отраженным светом) и управлением освещения люстрой (в диаметре ~3-3,5м).
кто занимался подобным, подскажите.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю