Я четко сослался на международные стандарты
grossel, международные стандарты это, конечно, хорошо, но действуют ли они в Украине? Но суть не в этом. Вы как-то выборочно из цитируете
МЭК60364-4-44 пункт 444.4.3
давайте начнем с области применения МЭК60364-4-44
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-4-44-2011Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1)
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-1-2009 если включить логику
В ГРЩ, по логике, шина РЕ и N соединенные перемычкой, по сути являются шиной РЕN.
По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку
По логике шины РЕ и N ГРЩ являются точкой ввода для питающего кабеля, и, возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что
ПОСЛЕ ТОЧКИ ВВОДА это относится к щитам которые подключены от ГРЩ, где РЕ и N шины не соеденены перемычкой
как вариант, подключатся на отдельной специальной РЕN-шине
т.е. в ГРЩ нужно сделать 3 шины: РЕ, N и РЕN? и как их между собой соединить? РЕ и N мы соединяем перемычкой, а что делать с РЕN? сделать еще одну перемычку? и где здесь логика?