Автор Тема: Проект освещения улици, помогите, чем можете  (Прочитано 29673 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, кабельный журнал есть, лист №4. также и ведомость работ на листе №1.
« Останнє редагування: 15 Липень 2013, 15:22:45 від Юрий »

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
трубу не заметил, убрал уже  :-[

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
привели бы еще б эскиз с опорой чтобы заказчик/монтажник мог четко понять что за опора или в спецификации привели более подробное описание или ссылкой на производителя (електронка, телефон, а то сегодня есть ТОВ "Полігон-Авто" а завтра...
плюс зарядка в опоре (клемник, провод)
т.к. уже указывали если был бы проект по типовой серии, а так
  2) Ответвления от кабельной линии наружного освещения в цоколе опоры на светилники, выполняеться как правило без разрезания жил кабеля (посредством плашечных или специальных переходных зажимов) п.6.3.32. ПУЭ;
   3) Электропроводка внутри опоры к светильникам выполняеться изолированым проводом в оболочке или кабелем с изоляцией на 660В-п.6.3.34 ПУЭ (гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1,5 мм.кв.-п.6.6.16. ПУЭ);
как говорится Вы просили просмотреть... :-[
у нас в архитектуре города архитекторы долго выбирали опору, светильники, согласовывали, проводили тендер, а им дай посмотреть, они люди творческие(в интернете по работе копаться не любят) :D
« Останнє редагування: 15 Липень 2013, 23:54:53 від erika24 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
привели бы еще б эскиз с опорой чтобы заказчик/монтажник мог четко понять что за опора или в спецификации привели более подробное описание или ссылкой на производителя (електронка, телефон, а то сегодня есть ТОВ "Полігон-Авто" а завтра...
  Я скинул "Опоры наружного освещения" в файловый архив форума, можете посмотреть как пример. Их выпускают десятки предприятий Украины и зарубежные фирмы: Schneider Elektric, фирмы Польши и т.д.
  Проект на опорах ООО"Полигон-Авто" с чертежами опор на 1;2 светильника и фундамента с анкерной закладной под эти опоры можете посмотреть в файловом архиве раздел "Освещение" (1-й, литература) с названием "Наружное освещение".
  На парковых светильниках фирмы "DeLux", конструкции с фундаментом по них, в фрагментах файла "Наружное освещение православного храма" в том же разделе файлового архива.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо  :thumbsup:

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо grossel но я ведь не о том :-[
когда идут бюджетные деньги директор/начальник/заведущий хочет видеть что он купит, плюс согласование с архитектурой  и т.д. :wall:
мы то с Вами знаем где искать каталоги :-[
а им ведь не скажешь смотри интернет =-0
приходится  выкручиваться :-[
а в целом полностью на Вашей стороне, что это лишнее :thumbsup:

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажите, а к потерям напряжения есть притензии?

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий, без обид, но  проект не мешало бы ещё доработать.(если это актуально) Писать про все долго, назову основное: План не согласуется со схемой живлення-На плане линия одна- на схеме показано 3. На плане у каждого светильника проставлена фаза подключения, на схеме можно понять, что 15шт на фазе А,15шт на фВ ит.д. На ответвлениях к одиночным светильникам зачем нужен кабель 5х6,0? На ответвлении от опоры 16 до опор 17 и 18 показан 1кабель - как он разветвился на 2 опоры? На плане пишете про светильники РТУ, в спецификации и схеме ЖТУ. На схеме живлення не показанный кабель к фотодатчику. (см.схему  erika24) Про схему управления читайте п.4.6.3 ДСТУ Б. А.2.4-2008(её можно не прикладывать для серийных ящиков, применяемых без изменений в схеме) .  Нет ни одного узла пересечения с другими коммуникациями. Они что, совсем отсутствуют? И ИМХО с выпуском двошаровых полиэтиленовых труб, асбестоцементные уже не применяют, т.к их причислили к вредящим экологии.
привели бы еще б эскиз с опорой чтобы заказчик/монтажник мог четко понять что за опора или в спецификации привели более подробное описание или ссылкой на производителя (електронка, телефон, а то сегодня есть ТОВ "Полігон-Авто" а завтра...
К серийно выпускаемым изделиям никаких эскизов не надо. Ведь никто же не прикладывает эскизы к светильникам внутреннего освещения хотя сегодня они ВАТРА, завтра Световые технологии,Осрам, Филипс и т.д. А вот подробное описание в спецификации-это необходимо. В Вашем случае это могло бы быть типа-Опора металева,кругла, гладка, типу "торшер" висотою 3м для одного світильника
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
розетка, и др. все учел и доработал, спасибо. Отдельное спасибо grossel. Однако пришло замечание из экспертизы, что нет объемов работ по наружному освещению. Может кто объяснит что имелось ввиду?

oipop

  • Гість
Траншея, кабель т.д.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
oipop, есть и длина кабеля в кабельном журнале и трубы, и разрез траншеи. Что имелось ввиду? Посчитать затраты на рытье траншеи и укладке кабеля? Если да, то разве не сметчики это считают?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий, должна быть табличка: тип, длинна траншеи, кол-во вынутого грунта, кол-во песка для засыпки, кол-во кирпича

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посчитать затраты на рытье траншеи и укладке кабеля? Если да, то разве не сметчики это считают?
Це має бути в кошторися і рахують кошторисники .
нет объемов работ по наружному освещению
Необхідно показати їм кошторис .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий, должна быть табличка: тип, длинна траншеи, кол-во вынутого грунта, кол-во песка для засыпки, кол-во кирпича
эта табличка называется ведомость объемов работ, для сметчиков нужна как и спецификация

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю