Автор Тема: Проект освещения улици, помогите, чем можете  (Прочитано 29672 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей* спасибо

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
замечания по оформлению есть?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
замечания по оформлению есть?
Нет кабельного журнала, ведомости обьемов работ. Плюс на плане я приложил бы таблицу минимальных расстояний при прокладке электрокабеля.
В спецификации указать класс изоляции АВВГ. Отсутствует сигнальная лента.
« Останнє редагування: 10 Липень 2013, 10:30:58 від *Андрей* »

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
по поводу щитов, хотел разграничить освещение по участкам. С целью экономии согласен что это не экономично. Является ли это ошибкой?;
Юрий это конечно не ошибка, но лишние траты, удорожание работ, причём не обоснованное.Могут быть претензии. Деньги ведь державні?
Чтоб выделить группы, не обязательно на каждую однофазную группу давать свой щиток и ставить 3ф автомат на вводе. Можно поставить несколько автоматов но в одном щите, а на вводе в щит сделать систему управления освещением,используя только одно сумеречное реле и один датчик освещённости. Ведь всё наружное освещение должно включаться одновременно?  Уставки автоматов всегда выбираю по расчётному току с учётом коэффициента уменьшения тока уставки при нагреве при установке в шкафу, У Вас в схеме указана только общая мощность, без указания количества светильников. Поэтому трудно ориентироваться. Я обычно пишу в графе мощность выражение типа P1xNшт, где Р1 мощность одной лампы а N-их количество Насчёт того, что Вы тянете кабели наружного освещения по шляхам эвакуации- это  не очень удачное решение. Обычно щиты внешнего освещения располагают или в щитовой, откуда кабели сразу выводят наружу или же тянут по фасаду, или же в комнате дежурного персонала, откуда их спускают в подвал, при его наличии или тоже сразу выводят наружу.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот мне нравится как здесь выполнен план http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2266 :thumbsup:, все четко и понятно, его бы в ДСТУ в качестве примера :-[
а Ваш извините не дотягивает, без обид :'(

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уже работаю над ошибками, сделаю выложу на обсуждение  :thumbsup:

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
все четко и понятно, его бы в ДСТУ в качестве примера
на плане по вашей ссылке светильники не по ДСТУ нарисованы

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мопед не мой :-[ :D

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот так для души

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24, на рисунке  "но1.JPG" у Вас показаны светильники на опорах к которым идет медный кабель, не лучше проложить алюминий для снижения затрат? И как вы считали падение напряжения в линии? Схема ЩНО есть, как посмотреть уставки автоматов? Какие у Вас лампы в светильниках?

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24, на рисунке  "но1.JPG" у Вас показаны светильники на опорах к которым идет медный кабель, не лучше проложить алюминий для снижения затрат? И как вы считали падение напряжения в линии? Схема ЩНО есть, как посмотреть уставки автоматов? Какие у Вас лампы в светильниках?
1. в типовом по моему идет провод ПРМ медный гибкий с резиновой изоляцией
2. участки провода в опорах мизерны по сравнению с трассой
3. падение по Кнорингу
нагрузка распределенная по участкам.
без учета меди
4. ЯУО9602 (см. схему) идет с трехфазным автоматом мин. 25А на вводе, а тепловое реле пускателя соответственно Вашей нагрузки
5. Светильники на расчетки с ДнАТ-150
6. фрагменты чертежей с разных проектов :-[
« Останнє редагування: 11 Липень 2013, 16:32:43 від erika24 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут в этой дискуссии вообще не понятно о чем спор. В зависимости от финансирования работ и учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны в дневное и вечернее время, выбираете типовые опоры (конструкции) уличного освещения с оголовком на 1;2;3;4 и т.д. светильника, с готовой (для металлических опор) анкерной закладной фундамента завода-изготовителя опоры, с подводом кабеля в основания опори через труби в закладной или с использованием СИП по условиям ТУ. Если финансирование ограничено- применяете  типовые пустотелые опоры заводов стройиндустрии, с установкой типового оголовка (конструкции) под светильники. Бурете котловану под установку опоры в зависимосити от геологии грунта и климатологии для Вашего региона, города (места установки).
 В проектировании используете нормативные документы: ПУЭ (разделы 1,7;2;6), СН541-82, ДБН В.2.5-28-2006 (раздел 4), ДСТУ Б А.2.4-18:2008 (применительно), ГДК 34.20.175-2002 (для Украины).
 
« Останнє редагування: 13 Липень 2013, 15:42:02 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И как небольшая подсказка по поводу прений: 1) Согласно п.6.3.33. ПУЭ, ввод кабеля в опору должен ограничиваться цоколем опоры. Выбраная конструкция опоры должна обеспечивать монтаж кабеля и если необходимо то и аппаратов защиты. Разрешаеться устанавливать на основании опоры ящик ввода (ЯНО и т.д.);
   2) Ответвления от кабельной линии наружного освещения в цоколе опоры на светилники, выполняеться как правило без разрезания жил кабеля (посредством плашечных или специальных переходных зажимов) п.6.3.32. ПУЭ;
   3) Электропроводка внутри опоры к светильникам выполняеться изолированым проводом в оболочке или кабелем с изоляцией на 660В-п.6.3.34 ПУЭ (гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1,5 мм.кв.-п.6.6.16. ПУЭ);
  4) На линиях наружного освещения имеющих болле 20 светильников на фазу, ответвление к каждому светильнику должно быть защищено аппаратом защиты (автомат; предохранитель) п.6.3.40.ПУЭ. Нагрузка должна быть равномерно распределена по фазам.
  5) Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения принимается равным-1 (п.6.3.39);
  6) Коэффициент мощности в электроустановках наружного освещения должен быть не ниже 0,85 (п.6.3.23.);
  7) Расчетное отклонение напряжение на наиболее удаленных светильниках не должно превышать 5% ном. напряжения сети (у наиболее удаленных прожекторов не более 2,5%) п.3.18 СН 541-82;
  8) Расчет по потере напряжения сетей наружного освещения питающих светильники с лампами накаливания или с газорозрядными лампами с индивидуальной компенсацией реактивной мощности следует выполнять без учета реактивного сопротивления линии.
  При определении нагрузок необходимо учитывать потери в ПРА равными 10% мощности питающих ламп (п.3.19. СН 541-82).
« Останнє редагування: 13 Липень 2013, 15:38:27 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подправил чертежи, посмотрите пожалуйста чего не хватает, либо что неправильно  :-[. Спасибо

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подправил чертежи, посмотрите пожалуйста чего не хватает, либо что неправильно  . Спасибо
Откуда 203 м стальной трубы в спецификации?
Ну и по оформлению не хватает каб. журнала, ведомости обьемов работ, как уже писал выше.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю