Здравствуйте. Вопрос. Высота помещения 3.4 м. Датчики пожарные проложены на тросах. Какая высота должна быть прокладки датчиков и самого троса в помещении. Есть ли какие-то регламентирующие это нормы. И вообще нормы регламентирующие прокладку пожарных датчиков на тросах.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.5.1 Загальні положення
a)   рівна стеля
   Загалом, ефективність теплових або димових пожежних сповіщувачів залежить від того наскільки близько від стелі знаходиться сповіщувач. Пожежні сповіщувачі треба встановлювати так, щоб його чутливі елементи знаходились в межах верхніх 5% висоти приміщення. У зв’язку з ймовірністю утворювання холодного граничного шару пожежний сповіщувач не можна вмонтовувати на рівні стелі.

Offline a.l.e.x

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если есть балки (расположенные поперек помещения) имеющие высоту более 5 % высоты потолка. И трос с одного конца помещения на другое протянуть в пределах верхних 5 % высоты не возможно, то датчики на какой высоте должны быть.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И трос с одного конца помещения на другое протянуть в пределах верхних 5 % высоты не возможно, то датчики на какой высоте должны быть.
Украинским по серому - в пределах 5%.
И кому какое дело, что у Вас уже есть трос и он в нормы не вписывается? Надо переделывать так, чтоб вписалось.
Если трос протянуть невозможно, придется обойтись без троса, другими средствами.

Offline a.l.e.x

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда каким образом можно прокинуть шлейф, если балки (толщина 17 см) и потолки бетонные, и плотно примыкают друг к другу. Какие средства использовать или каким методом, а то никакой не приходит в голову

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и плотно примыкают друг к другу
Это что к чему?

Offline a.l.e.x

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для полноты информации о потолке. Потолок высотой почти 4 метра и поперек идут 9 балок, высота балок 30 см, расстояние между балками порядка 1.5 м. Вопрос в том каким способом можно протянуть шлейф с извещателем и как обойти пункт А.6.5.1 (f). Вообще в пределах высоты балок никакие системы и кабеля не будут прокладыватся и соответствено ничего небует гореть.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как обойти пункт А.6.5.1 (f)
Никак.

каким способом можно протянуть шлейф с извещателем
Скобами по потолку, обходя балки. В чем проблема?
Можно еще по стене,левой, например, отходя кабелем вправо к каждому извещателю, и возвращаясь обратно.

Вообще в пределах высоты балок никакие системы и кабеля не будут прокладыватся и соответствено ничего небует гореть.
Гореть будет внизу. Поднимаясь вверх, дым будет стелиться по потолку. Чем ниже Вы повесите датчики, тем позже будет обнаружен пожар. Поэтому и введено такое ограничение.
« Останнє редагування: 24 Жовтень 2014, 09:18:47 від rga »

Offline a.l.e.x

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня будут тепловые датчики

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая разница? Тепло точно также расползается по потолку от конвекционной колонки.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще в пределах высоты балок никакие системы и кабеля не будут прокладыватся и соответствено ничего небует гореть.
Гореть будет внизу. Поднимаясь вверх, дым будет стелиться по потолку. Чем ниже Вы повесите датчики, тем позже будет обнаружен пожар. Поэтому и введено такое ограничение.
Чем ниже Вы повесите датчики - тем больше вероятность попасть под пункт А.6.5.1 (i)
"i) сповіщувачі, що розташовані не на стелі
У разі відсутності стелі або явища стратифікації, поширення продуктів горіння буде об-межуватися факелом, що підіймається над вогнищем. Якщо теплові або димові пожежні спові-щувачі використовують для виявляння продуктів згоряння, що підіймаються, (наприклад, у разі використовування оптичних променевих сповіщувачів, змонтованих на малій висоті в атріумі, або в разі використовування сповіщувачів, що не розташовані на стелі), обмеження щодо висоти треба приймати відповідно до таблиці А.1, а ефективний робочий радіус (як для теплового, так і для димового пожежних сповіщувачів) треба приймати рівним 12,5% висоти розташування спо-віщувача над найвищим місцем імовірного вогнища пожежі."

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, это уже из другой серии. :)
Не пугайте человека, ему бы с 4-метровой высотой разобраться.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю