Автор Тема: Сухой трансформатор SEA на 1000 кВА с РПН прошел испытания на сейсмостойкость  (Прочитано 1731 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Вадим Чорний

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 209
    • Перегляд профілю
    • Awards
Компания SEA S.p.A в июле провела успешные сейсмические испытания трехобмоточного сухого трансформатора марки TTR с РПН мощностью 1000 кВА. Испытания проведены в соответствии со стандартами IEEE Standard 693-2005 и European Standard EN 60068-3-3 1993.

Испытания на сейсмостойкость проводились с интенсивностью  "X" по шкале MSK-64 и "VIII" по шкале Меркалли. Ранее этот трансформатор успешно прошел испытания на стойкость к токам короткого замыкания в соответствии с требованиями ГОСТ 20243-74.

Основные характеристики трехфазного сухого трансформатора с РПН:
  • Номинальная мощность: 1000 kVA
  • Напряжение ВН: 35 kV ± 4 × 2,5%
  • Напряжение НН: 400 V
  • Соединение: Yyn0
  • Защита кожуха: IP 3X
  • Номинальная частота: 50 Hz



Все трансформаторы TTR производства SEA S.p.A подвергаются типовым испытаниям на специальных испытательных стендах согласно предписаниям нормативной документации IEC60076-11, в частности:
  • измерение сопротивления обмоток;
  • измерение коэффициента трансформации и контроль соединения обмоток;
  • измерение потерь и напряжения короткого замыкания;
  • измерение потерь и тока холостого хода;
  • проверка изоляции повышенным напряжением;
  • проверка витковой изоляции;
  • измерение частичных разрядов.

По желанию Заказчика могут быть проведены все типовые и специфические испытания, предусмотренные нормативно-технической документацией Заказчика:
  • нагрев трансформатора под нагрузкой (имитация);
  • метод последовательного включения трансформатора (проверка потерь);
  • устойчивость к грозовым и остаточным перенапряжениям;
  • измерение уровня шума;
  • измерение содержания гармонических составляющих тока холостого хода;
  • измерение полярного сопротивления;
  • измерение емкостей обмоток;
  • испытание динамической стойкости току короткого замыкания (проводится в независимой аккредитованной лаборатории);
  • испытание на огнестойкость и проверка соответствия климатическим классам (проводится в независимой аккредитованной лаборатории);
  • другие специфические испытания по желанию заказчика (электромагнитная эмиссия, тепловые удары и пр.).

Трансформаторы TTR соответствуют требованиям следующих нормативных документов:
  • EC 60076-11
  • CENELEC HD 464 - HD 538

По желанию Заказчика может быть обеспечено соответствие другим международным стандартам или специфическим требованиям. В Украине трансформаторы серии TTR успешно прошли сертификацию по системе УКРСЕПРО, а также имеют положительное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Трансформаторы имеют соответствующую положительную оценку на предмет применения в электрических сетях на объектах МИНТОПЭНЕРГО.
 