Автор Тема: Сухой трансформатор SEA на 1000 кВА с РПН прошел испытания на сейсмостойкость  (Прочитано 2069 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Вадим Чорний

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 209
    • Перегляд профілю
    • Awards
Компания SEA S.p.A в июле провела успешные сейсмические испытания трехобмоточного сухого трансформатора марки TTR с РПН мощностью 1000 кВА. Испытания проведены в соответствии со стандартами IEEE Standard 693-2005 и European Standard EN 60068-3-3 1993.

Испытания на сейсмостойкость проводились с интенсивностью  "X" по шкале MSK-64 и "VIII" по шкале Меркалли. Ранее этот трансформатор успешно прошел испытания на стойкость к токам короткого замыкания в соответствии с требованиями ГОСТ 20243-74.

Основные характеристики трехфазного сухого трансформатора с РПН:
  • Номинальная мощность: 1000 kVA
  • Напряжение ВН: 35 kV ± 4 × 2,5%
  • Напряжение НН: 400 V
  • Соединение: Yyn0
  • Защита кожуха: IP 3X
  • Номинальная частота: 50 Hz



Все трансформаторы TTR производства SEA S.p.A подвергаются типовым испытаниям на специальных испытательных стендах согласно предписаниям нормативной документации IEC60076-11, в частности:
  • измерение сопротивления обмоток;
  • измерение коэффициента трансформации и контроль соединения обмоток;
  • измерение потерь и напряжения короткого замыкания;
  • измерение потерь и тока холостого хода;
  • проверка изоляции повышенным напряжением;
  • проверка витковой изоляции;
  • измерение частичных разрядов.

По желанию Заказчика могут быть проведены все типовые и специфические испытания, предусмотренные нормативно-технической документацией Заказчика:
  • нагрев трансформатора под нагрузкой (имитация);
  • метод последовательного включения трансформатора (проверка потерь);
  • устойчивость к грозовым и остаточным перенапряжениям;
  • измерение уровня шума;
  • измерение содержания гармонических составляющих тока холостого хода;
  • измерение полярного сопротивления;
  • измерение емкостей обмоток;
  • испытание динамической стойкости току короткого замыкания (проводится в независимой аккредитованной лаборатории);
  • испытание на огнестойкость и проверка соответствия климатическим классам (проводится в независимой аккредитованной лаборатории);
  • другие специфические испытания по желанию заказчика (электромагнитная эмиссия, тепловые удары и пр.).

Трансформаторы TTR соответствуют требованиям следующих нормативных документов:
  • EC 60076-11
  • CENELEC HD 464 - HD 538

По желанию Заказчика может быть обеспечено соответствие другим международным стандартам или специфическим требованиям. В Украине трансформаторы серии TTR успешно прошли сертификацию по системе УКРСЕПРО, а также имеют положительное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Трансформаторы имеют соответствующую положительную оценку на предмет применения в электрических сетях на объектах МИНТОПЭНЕРГО.
 
Компания СЭА является официальным дистрибьютором SEA SpA на территории Украины. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел электротехники Компании СЭА по телефону (044) 291-00-41 или присылайте запросы по электронной почте: info@sea.com.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю