Автор Тема: Новое поколение контакторов AF заменяет традиционные серии А/AL/AE  (Прочитано 2368 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline control@protection

  • Moderator
  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 88
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги!

В связи с выходом на запланированный уровень производства и продаж контакторов АF09…AF38, AF40…AF96, AF116….AF370 и вспомогательных контакторов NF.., компания АББ начинает постепенный вывод из производства контакторов А9…A300, AL9…AL40, AE50…AE110 и N.. , NL.., а также, контакторов AF50 – AF300 предыдущего поколения.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем, при разработке новых проектов и при планировании закупок использовать контакторы нового поколения AF… и NF.. .

Новые контакторы AF имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с  традиционными:

•   широкий диапазон управления, например один контактор управляется напряжением от 100 до 250 В (-15%+10%);
•   один контактор для управления напряжением постоянного и переменного тока
•   разнесенные уровни включения и выключения управляющего напряжения,
•   поэтому, отсутствие эффекта приваривания главных контактов
•   пониженное энергопотребление при более компактных размерах,
•   невосприимчивость к провалам напряжения до 20 мс.

Возможный диапазон управляющих напряжений от 20 В до 500 В перекрывается катушками только четырех типов:

R11:  24…60 В переменного или 20…60 В постоянного тока
R12:  48…130 В переменного и постоянного тока
R13:  100...250 В переменного и постоянного тока
R14:  250...500 В переменного и постоянного тока

Здесь Вы можете найти технические материалы по этому оборудованию:

Презентация. Новое поколение контакторов AF
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2660
Панорама. Пускорегулирующее оборудование.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2659
Краткий каталог. Оборудование для управления и защиты электродвигателей..
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2656
Краткий каталог. Четырехполюсные контакторы.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2658

С уважением,
Ваш control@protection
« Останнє редагування: 25 Вересень 2014, 15:48:03 від control@protection »

user

  • Гість
есть ли возможность использоваться управляющее напряжение для контакторов 12В?

Offline control@protection

  • Moderator
  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 88
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контакторы с катушкой R20 : AF09Z-xx-xx-20 - AF38Z-xx-xx-20 (пониженное потребление - для управления непосредственно от выхода контроллера) предназначены для использования с управляющим напряжением 12...20 В постоянного тока  - стр3/5 Технический каталог. Оборудование для управления и защиты электродвигателей. Автоматические выключатели, контакторы, и реле перегрузки. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2656

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: