Конфигурация щитов
« : 21 Вересень 2014, 20:41:36 »
Вообщем у меня такая ситуация. Вводной автомат 160А 3П ВА88-33.
Отходящие- 15 штук ВА47-29 3П 25А.

Нигде не могу найти такого щита. У ПР11 только до 10 штук 3 полючных модульных автоматов

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #1 : 21 Вересень 2014, 22:11:20 »
Используйте щиты с монтажной панелью типа ЩМП. Выбираете необходимый размер и комплектуете соответствующими деталями (дин рейки, шины/провода). Не вижу проблемы.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #2 : 22 Вересень 2014, 15:06:03 »
Это же так долго. хочется написать сразу номер

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #3 : 22 Вересень 2014, 15:21:20 »
Это же так долго
А-а-а, так вот в чем дело. Лень-матушка :P

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #4 : 22 Вересень 2014, 15:31:09 »
Начертить и сделать документы на такой шкафчик уйдет минут 20 от силы, вы дольше искать будете

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #5 : 22 Вересень 2014, 16:33:16 »
у меня таких шкафов штук 30 в цеху. =)  ну плскажите а.
когда все  модульный просто. Берешь там щрн по кол-ву модулей. а тут все сложно. =)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #6 : 22 Вересень 2014, 17:14:52 »
Корпус щита с монтажной панелью ЩМП-6.6.1-0 36УХЛ3 ИЭК, размером 600х600х150 мм
 1. Автоматический выключатель ВА88-33 - 160А - 1шт.
 2. Скоба для установки ВА88-33 на DIN рейку - RCS-2
 3. Автоматический выключатель ВА47-29/3Р/С25, Iр=25А -15 шт.
 4. Шина нулевая "РЕ" на 26 групп-1 шт.
 5. Шина нулевая "N" изолированная,на 2-х угловых изоляторах на 20 групп-1 шт.
 6. Ограничители на DIN-рейку - 4 шт.
 7. DIN-рейка перфорированная, оцинкованная L=600 мм - 2 шт.
Изделия "ИЭК Россия (Украина)".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #7 : 22 Вересень 2014, 19:37:03 »
grossel, 5+, Забыли еще артикулы указать.
airat_29, ну и в чем здесь сложность?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #8 : 23 Вересень 2014, 08:34:45 »
так еще шинка должна быть неверное, соединять автоматы. а в этот щмп столько автоматов точно полезет?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #9 : 23 Вересень 2014, 08:49:55 »
Влезет. Монтаж на DIN-рейку в 2 ряда: верхний ряд - вводной автомат ВА88-33 + 6 автоматов ВА47-29; нижний - 9 автоматов ВА47-29.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #10 : 23 Вересень 2014, 09:28:17 »
Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #11 : 23 Вересень 2014, 10:47:38 »
Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
Влезет. Первый ряд: 90+6х54=420 мм
            Второй ряд  : 9х54=500 мм
            Согласно ОЛХ684.002-90 растояние от края щита до установленного аппарата не менее 50 мм (для монтада кабелей)
            600-500=100 мм; 100/2=50 мм-условие выполняется.
По вертикали: 100 мм-от верхнего края щита (зона подключения и обслуживания);
                     165 мм - высота автомата ВА88-33 (наиболее выступающая часть);
                     155 мм - расстояние между автоматами (зона подключения и обслуживания);
                     80 мм   - высота автомата ВА47-29;
                     100 мм - от нижнего края щита (зона подключения и обслуживания).
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Итого: 600 мм
Таким образом с учетом монтажа и зон обслуживания, согласно ОЛХ684.002-90 "Руководящие материалы по проектированию НКУ", щит ЩМП-6.6.1-0 36УХЛ3 размером 600х600х150 мм подходит. Кроме того расстояния в вертикальной плоскости до щита можно уменьшить до рекомендованого 80 мм. Но думаю и так будет нормально.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #12 : 23 Вересень 2014, 10:54:54 »
Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
Реально (см. расположене в посту выше) между автоматами 1 и 2 ряда, кроме места сужения ВА88-33, будет 240 мм. Там можно не только гребенку, а черта посадить. Если вы реально увидите ящик внутри, сажете, что можно было взять и меньше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #13 : 23 Вересень 2014, 19:12:58 »
ОЛХ684.002-90 "Руководящие материалы по проектированию НКУ"
А не могли бы вы скинуть этот документ в файловый архив, если он у вас есть в електронном виде.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конфигурация щитов
« Reply #14 : 23 Вересень 2014, 23:12:37 »
не могли бы вы скинуть этот документ в файловый архив, если он у вас есть в електронном виде.

Возьмите здесь http://el-help.info/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BA%D1%83/
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

 