Автор Тема: Устройство портала КТП  (Прочитано 2921 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устройство портала КТП
« : 19 Вересень 2014, 11:30:29 »
Вопрос: можно ли выполнить устройство приёмного портала для подключения КТП такой конструкции, как показано во вложении?
Обычно порталы идут комплектно с КТП и по ним даётся скупая информация.
Может кто встречал в каких типовых по КТП освещение таких вопросов, как приёмные порталы?
Понятия не имею, какие правила могут распространяться на такие устройства. Прямые запросы в поисковиках мало что дали.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #1 : 19 Вересень 2014, 12:55:38 »
1. Какой мощности и насколько трансформаторов КТП?
2. В КТП заводской готовности с воздушным вводом уже разработан узел ввода с ВЛ. См.примеры на типовых проектах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #2 : 19 Вересень 2014, 13:31:54 »
Подключается киосковая КТП-160кВА.
Вот что они говорят: "Расстояние между разъединителями ВЛ-6кВ и КТП составляет более 20 метров, согласно ПУЭ расстояние должно быть 5 метров."
Получается, что при установке портала нормированное расстояние от КТП нужно считать до этого портала?
Может быть они хотят реализовать приёмное устройство на подобие того, как это приводится в ТИ "Электрощита" для киосковых КТП? (см. вложение)
И для чего они предполагают на своём самопальном портале кронштейн L50 (вложение 1-ого поста)? Для разъединителя?
« Останнє редагування: 19 Вересень 2014, 13:37:15 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #3 : 19 Вересень 2014, 14:04:18 »
Конструкция портала предназначена для установки в верхней части 3-х штыревых изоляторов ВЛ, а на площадке разъеденителя. Конструкция портала и конструкция ниже по своему назначению аналогичны.
Расстояние от КТП до концевой опоры ВЛ должно быть 5м и это обусловлено в том числе и механической прочностью конструкции.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #4 : 22 Вересень 2014, 06:46:08 »
Вот мне интересно, если данный портал будет промежуточным звеном между концевой опорой ВЛ и приёмным устройством КТП, то чем нужно оборудовать этот портал? ОПНы тоже нужно на него ставить? Как вы всё это видите?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #5 : 22 Вересень 2014, 10:45:48 »
Вот мне интересно, если данный портал будет промежуточным звеном между концевой опорой ВЛ и приёмным устройством КТП, то чем нужно оборудовать этот портал? ОПНы тоже нужно на него ставить? Как вы всё это видите?
Если у вас ВЛ выполнена ж/бетонными опорами, то согласно «МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ» п. 2.2.3 Для защиты разъединителей и выключателей, имеющих изоляцию того же класса, что и ВЛ 6-10 кВ с железобетонными опорами, аппараты защиты от грозовых перенапряжений не устанавливаются.
На КТП шкафного или киоскового исполнения с воздушным вводом (на вашем портале необходимо установить штыревые изолятороры воздушного ввода и ОПНы или РВ) аппараты защиты устанавливаются на шкафу устройства ввода высокого напряжения. Рекомендаци по выбору см. вложение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #6 : 25 Вересень 2014, 08:38:54 »
Расстояние от КТП до концевой опоры ВЛ должно быть 5м
В типовых - это рекомендуемое расстояние. Но где это конкретно нормируется? В ПУЭ не могу найти этому подтверждение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю