Здравствуйте, такой вопрос. Можно ли прокладывать кабель витую пару (экранированная, для внешней прокладки) для соединения централей, находящихся в разных зданиях, в пластиковой трубе в земле. Мне говорили что нельзя (в каком нормативном документе это описано?), можно только в стальной. Можно как-то аргументировать (согласно какого-то норматива), чтоб проложить в пластиковой, например, стальная труба может быть подвержена ржавчине из-за грунтовых вод.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, такой вопрос. Можно ли прокладывать кабель витую пару (экранированная, для внешней прокладки) для соединения централей, находящихся в разных зданиях, в пластиковой трубе в земле. Мне говорили что нельзя (в каком нормативном документе это описано?), можно только в стальной. Можно как-то аргументировать (согласно какого-то норматива), чтоб проложить в пластиковой, например, стальная труба может быть подвержена ржавчине из-за грунтовых вод.
Вы правы, трубы стальные эл.сварные по ГОСТ10704 допускается использовать при вводе кабеля в здание, с траншеи сквозь фундамент в пределах помещения, при условии дополнительной антикоррозийной защиты. Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-75 для прокладки кабеля в земле, только для прохода кабеля под дорогами, выполняемых методом прокола грунта.
Кабель витая пара для наружного монтажа, имеет поверх экрана поливиниловую оболочку или оболочку из безгалогенной пластмассы и может прокладыватся в 2-х слойних трубах ПВХ ДКС или в асбестоцементных трубах по ГОСТ1839-80* с соединением соеденительными муфтами. Лично я ложу в а/ц трубе. Информационный кабель имеет свой экран и не требует дополнительного экранирования ст.трубой.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надежней в полиэтиленовых трубах, а не ПВХ. ПВХ в земле, вроде, себя плохо чувствуют, хотя, возможно, есть специальные марки для прокладки в земле.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладываем в ПВХ, пока проблем небыло

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладываем в ПВХ, пока проблем небыло

Ну, например, трубы DKC:
Трубы для прокладки в земле.
Для прокладки кабелей в земле применяют двустенные гофрированные трубы и технические полиэтиленовые трубы.  http://elux.in.ua/elektroschit/truba-dlya-kabelya

В технических характеристиках труб должно быть указано, для каких условий их можно применять.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да без разницы, пусть будут 2-х стенные полиэтиленовые. Я написал ПВХ, потому-как часто приходится проектировать объекты с взрывоопасными зонами, а монтаж полителенновых труб в в взрывоопвсных зонах в том числе и наружных установок, запрещен согласно норм.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да без разницы
Не совсем без разницы. ПВХ трубы при наружной укладке трескаются от мороза, потом внутрь попадает влага. Если кабель с оболочкой для наружной прокладки (к слову, это часто тот же п/э), то он еще поживет. Но все равно, зачем делать плохо, если можно сделать хорошо и надолго?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я просто с вами согласился полиэтиленовые, так политэленовые. Хотя раз мы рассматриваем прокладку в земле, вряд ли трубы потрескаются раз они согласно ТУ эксплуатируются в среде с температурой от - 40°С до + 90°С, да к тому же средняя глубина промерзания грунта на Украине до 0,7м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Соглашусь на все сто с rga,  - ПЭ самое надежное и долговечное, на сегодняшний день (естественно, из доступного).
За стальные трубы - я всегда был против. Если и рванет линию какой-то тракторишка, то это не спасает, а возни куча, да и ржавчина свое дело делает. К тому же, ПУЭ 2.1.78 прямо запрещает прокладку проводов в стальных трубах в земле, а эту трубу можно в дальнейшщем и использовать под тот же "всеми любимый" ПВС/ШВВП - а уже будет нельзя. Это так, к слову, имхо..
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline a.l.e.x

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так пункт 2.1.78 касается только электропроводки (силовых кабелей), а не витой пары (слаботочки). Мне МЧС говорит использовать для внешней прокладки стальную трубу.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне МЧС говорит использовать для внешней прокладки стальную трубу.
А Вы им скажите, что металлические трубы в земле ржавеют. Или пусть ссылку на норматив дадут (не должно быть замечаний без ссылок, разве что "советы"). Тем более, их замечания к проекту - совершенно неофициальны. МЧС - не экспертная организация.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так пункт 2.1.78 касается только электропроводки (силовых кабелей), а не витой пары (слаботочки). Мне МЧС говорит использовать для внешней прокладки стальную трубу.
в данном случае, нет разницы - слаботочка, сильноточка. Написано линии до 1 кВ - вот и руководствуйтесь.  Когда-то, на заре введения требований по ПБ кабельного хозяйства, п.4.23 15-го ДБНа, был предоставлен официальный ответ от Департамента ПБ: все требования, предъявляемые к кабелям и проводам понимать как "ВЗАГАЛІ". То есть, распостраняются на все види проводок, на все типы проводов и кабелей. (Промэлектро, №1/2007.)
Правильно rga - пусть дают указания, а не советы, как кому-то захотелось.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline a.l.e.x

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как я понял из пункта 2.1.1 Правило распространяется на электропроводку (возможно питание централи имеется введу) вторичных цепей (пожарной сигнализации), а не на сами вторичные цепи.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Прокладки проводов ШС, присоединяемых к извещателям, выполняются как скрыто, так и открыто в соответствии с проектом (актом обследования).
Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения, суммарное сечение, рассчитанное по их наружным диаметрам, не должно превышать 20 - 30% от сечения трубы. Не допускается совмещенная прокладка силовых кабелей и шлейфа сигнализации в одной трубе. При прокладке проводов в одной трубе их количество не должно быть больше 30."
Подерживаю Firetuf, нет разницы - "слаботочка, сильноточка.." Наружня прокладка в земле должна выполнятся в полиэтиленовых или а/ц трубах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю