Автор Тема: Совместимость систем пожарной сигнализации и СРВНСО  (Прочитано 5059 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте!
Эксперт сделал замечание по поводу несовместимости систем оповещения ПС и СРВНСО. В проекте ПС на фасадах зданий  устанавливаются свето-звуковые оповещатели. В проекте СРВНСО равномерно по территории устанавливаются громкоговорители. Судя по замечанию оповещатели и громкоговорители будут "перекрикивать" друг друга. Как поступить в этой ситуации? Объект - свинокомплекс.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по логике вещей - правильное замечание
выход, как по мне: в разделе ПС оповещение не делать, сославшись на оповещение, реализованое в разделе СРВНСО

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем Вы СЗУ ставите на фасадах? Ставьте только внутри и будет счастье.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно требования оповещатели устанавливаются внутри здания и снаружи на фасадах.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно требования
Что за требование? Заказчика?
Правильно ли делать единое для АПС и СРВНСОЕ оповещение, как говорит alex_sherbak, это еще вопрос.
По любому ложняку ставить на уши весь комплекс, вроде, неправильно. Значит аппаратура должна уметь позонно разделять оповещение. Пожар в одном здании - оповещение только туда. На Веллезе такое можно сделать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю