Автор Тема: сотрудничество с монтажниками  (Прочитано 17747 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
Цитата: Сугор
На фото №114 - PeN проводники присоеденены к фальш панели (видел многое, но чтобы такое!!!) - и это нормально?
PEN проводники присоеденены каждый к ввареному в фальшпанель болту и от каждого болта в другой шкаф идет также PEN проводник. Два провода под один болт еще никто не отменял.
Это не моя фраза

Цитата: Бригадир
Потому и горело на одном снимке.
А горело по моему от сварки

Цитата: Бригадир
Предохранители ставяться на объектах, где нет преймущественных трехфазных потребителей

А лифты, а насосы? они же сразу згорят!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот тоже решил вылжить фото. Правда без внутреностей. Да и фото сделано с помощью мобильного
« Останнє редагування: 17 Лютий 2009, 07:08:52 від Yurik »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
А лифты, а насосы? они же сразу згорят!
А селективность и защита на самом потребителе?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Потому и горело на одном снимке.
Я так понял что имееется ввиду физическое возгорание данного объекта???
Если да - то это вы неправильно поняли, объясняю. При фотографировании была в щитовой только лишь одна переносная лампочка для освещения и на фото получились тени а не следы пожара.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Это не моя фраза
Приношу свои извенения, нитуда кликнул.
Цитата: Сугор
А горело по моему от сварки
Это не горело - ЭТО ТЕНЬ ПРИ СЪЕМКЕ, а двери коегдя заляпаны - это кабеля в такой изоляции двери покрасили.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
присоеденены к фальш панели (видел многое, но чтобы такое!!!)
Фальшпанель - защитная панель которая сверху или сбоку закрывает оборудование, препятствуя свободному доступу к нему.
Монтажная панель - панель на которой крепиться оборудование.

Цитата: Generator
P.S. И этот человек хаит проектировщиков, да у меня волосы на голове дыбом
и буду дальше этим заниматься так как вижу что лично ВЫ невидите огромной разницы даже в таких простых вещах
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добавил в файловый архив еще несколько фото. Это ЩО90
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electro2, спасибо, что поддерживаете сотрудничество. думаю, фотографии будут полезны многим
Generator, эта тема и создана для того, чтоб решать разногласия между проектир. и монтажниками. думаю, будет более полезным просто задавть вопросы монтажникам и получать от них ответы.
Quote (selected)
Давайте без взаимных обвинений . Пусть каждый пишет о ляпусах, а остальные пусть принимают к сведению.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати очень полезно (на себе ощутил) когда работаешь в проекто-монтажной организации. И проектируешь и сам же потом ездиешь и решаешь вопросы.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня такой вопрос к монтажникам и проектировщикам:
Кто как решает проблему больших сечений кабель при "малоамперных" автоматах.
Например шлейфом запитаны кабелем 5х25 , 5 щитов на вводе которых стоит автомат 32А.
Или как засунуть кабель 5х25 (длина большая, по потерям выбран) в 25А автомат?
Заранне благодарен.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,
Теоретически в модульный автомат входит 25квадрат, практически мягкий провод можно впихнуть а моножил только при помощи напильника и какойто матери.
Цитата: andery
Например шлейфом запитаны кабелем 5х25 , 5 щитов на вводе которых стоит автомат 32А
Первый вариант (дорогой) - специальные кабельные разветвители - переходники которые вставляются в автомат модульный (где об этом уже здесь писали).
Второй вариант (относительно недорогой -тянет за собой увеличение габаритов коробка) - по две клеммы проходных на каждую фазу под сечение 35квадрат. С монтажной стороны клемм на автомат провод своего сечения и перемычка на вторую клему 25 квадрат - со стороны заказчика пришол 25 квадрат и спокойно ушел 25 квадрат. Нулевую и земляную шинки подобрать соответствующие, что были отверстия под присоединение двух проводов 25 квадрат
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electro2, а вы мягкий провод не оконцовываете? так и засовываете? Наши ребята всегда наконечниками. Я для сечения в 35квадратов заказывал полиблоки шнайдера (на фотке щита есть). Монтажники заводили сначала в них, а потом на автоматы. Ничью маму не вспоминали  :D

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
а вы мягкий провод не оконцовываете?
Глупый вопрос, конечно же оконцовываем, а что можно как-то иначе ??? ::)
Цитата: Yurik
Я для сечения в 35квадратов заказывал полиблоки шнайдера (на фотке щита есть). Монтажники заводили сначала в них, а потом на автоматы.
А тут надо чотко представлят что за шкаф (габарит, исполнение) где стоит и т.д. и т.п. а потом и выбирать вариант подключения для выше описанной задачи.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
Глупый вопрос, конечно же оконцовываем, а что можно как-то иначе 
Да, теже полиблоки не требуют оконцовки, в них можно засовывать кабель и без наконечников. И просто в вашем ответе этого не прозвучало. Для некоторых проектировщиков это необязательно (или просто не знают этого)

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.electro-mpo.ru/card18193.html   - а такой можна применить ?  :thumbsup:
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю