Приношу свои извенения, вы в даном ответе правильно рассуждаете, поскольку вопрос и ответы были и со стороны Украины и РФ, то есть ссылки как на ПУЭ 7 изд. так и на ПУЭ Украины. В даном ответе относительно норм Украины вы правы. Единственно сечение РЕN проводника стояковой линии, в вашем примере, до точки разделения в поэтажном щите 3 этажа, согласно пункта 1.7.145 Украины, не может быть меньше 16 мм.кв. То же касается сечения РЕN проводника СИП в нашем случае.
Но это неудачный пример. Поскольку рассматривается ввод СИП на ВЩ здания, а устройство повторного заземления выполняется на отходящей линии в другом помещении на распределительном щите РЩ, тогда как согласно п.1.7.94 повторное заземление должно выполнятся на вводе в здание: или на опоре ответвления ВЛИ к вводу в здание, или на вводном щите.
И как в нашем случае, при использование для защиты в ВЩ отходящей линии на РЩ-дифавтомата, необходимо выполнять п.4.4 абзац 3 ДБН В.2.5-23-2010:"Допускається одночасне відключення усіх провідників на вводі в індивідуальний житловий будинок (котедж, дачний будиночок), що живляться однофазними відгалуженнями від ПЛ. При цьому розділення PEN-провідників на РЕ- та N-провідники повинно бути виконано до ввідного захисно-комутаційного апарата"