Автор Тема: Як по ДСТУ розрахувати різновисокі блискавкоприймачі?  (Прочитано 1903 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як ДСТу рахувати різновисокі блискавкоприймачі?
Чи можна по ДСТУ знайти зони для різновисоких бліскавкоприймачів, які для цього використовувати формули? В старому РД такий розрахунок був в ДСТУ не має формул рорахунку.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ра*** кожний блискавкоприймач окремо, а потім графічно дивись чи захищають вони твій обєкт

Прохожий

  • Гість

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як ДСТу рахувати різновисокі блискавкоприймачі?
Чи можна по ДСТУ знайти зони для різновисоких бліскавкоприймачів, які для цього використовувати формули? В старому РД такий розрахунок був в ДСТУ не має формул рорахунку.

Никак, стыкался с даной проблемой при експертизе, для себя решил выбирать равновысокие которые накрывали зону Система молниезащиты.rar, дабы избежать головной боли от общения с пожарниками. Так как для них аргумент ДСТУ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
Ну, как-то так

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, как-то так
Как-то так было по РД34, а сейчас МЧС по ДСТУ не принимает разновысокие. Формулы расчета другие и коэффициенты тоже.
Конечно можно определить защитную зону, используя метод катящегося шара. Но это приемлемо для небольших объектов с III - IV уровнем молниезащиты, так-как величина радиуса шара зависит от требуемого уровня молниезащиты и составляет соответственно 20, 30, 45 и 60 м для I, II, III, IV уровней молниезащиты. А поскольку чаще всего при защите промышленных объектов, объект относится как правило к II уровню молниезащиты с значительной защищаемой площадью, лучше сразу использовать другой способ защиты и расчета, поскольку при перекатывании шара принимается, что точки касания катящегося шара подвержены опасности прямого попадания молнии.
« Останнє редагування: 13 Серпень 2014, 17:56:38 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
grossel, Расчет выполнен согласно с требованиями ДСТУ методом сверы. Этим методом можно и нужно расчитывать зоны защиты сложной формы
Quote (selected)
7.7.2 Доцільно використовувати окремі методи в наступних випадках:
       метод захисного кута - для простих за формою споруд  і об’єктів ІV РБЗ або для маленьких частин великих споруд;
      метод фіктивної сфери - для споруд складної форми;
       застосування захисної сітки доцільно в загальному випадку і особливо для захисту поверхонь.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу извинения, я это понял и дополнил свой предыдущий ответ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
А поскольку чаще всего при защите промышленных объектов, объект относится как правило к II уровню молниезащиты с значительной защищаемой площадью
grossel, обоснуйте. Утверждение, что большинство промышленых объектов относится к ІІ уровню молниезащиты, с моей точки зрения, как минимум некоректно. К тому же mabp не говорит о промышленных объектах.
при перекатывании шара принимается, что точки касания катящегося шара подвержены опасности прямого попадания молнии.
Установка молниеприемников на кровле для защиты оборудования не освобождает от необходимости устройства молниеприемной сетки.
Пример приведеный мною достаточно абстрактный. К сожалению mabp не привел каких-либо конкретных данных

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: