Автор Тема: Электропроводка и инженерные газовые коммуникации  (Прочитано 7024 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vaser

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите, пожалуйста, чайнику. Информация мне нужна для собственного понимания и подбора квалифицированного человека, который выполнит часть необходимой работы.

Исходная информация.
Газофицированный кирпичный дачный дом. Снаружи дома по нескольким стенам дома идет разводка газа и ввод газа в дом. Газ разведен металлическими трубами, они расположены на расстоянии 7-8 см от стены. Есть как горизонтально идущие трубы, на высоте около 2,5 м, так и вертикально идущие.
Электричество введено в дом через воздушную линию, два отдельных кабеля, изоляторы на крюках. Ввод в дом на высоте около 4 м. Кабель алюминиевый. Тип соединения - скрутка кабеля.

Задача
Необходимо вынести электросчетчик наружу. Ставить счетчик на высоте 4 м и менять точку ввода электричества в дом не хотелось бы, поэтому необходимо кабель спустить вниз к счетчику и обратно вверх. Соответственно, предполагается, что кабель пройдет в нескольких сантиметрах от газовой трубы.

Вопросы:
1. Есть ли какие-либо требования относительного размещения электрических сетей (в том числе и электросчетчика) и газовых коммуникаций? Какие минимальные расстояния между электро- и газо- "носителями"? Если есть регламентирующий данные требования документ, то как он называется?

2. Какой марки кабель можно применить для реализации задачи выноса счетчика (к счетчику и от счетчика)?

3. Необходимо ли применять дополнительную защиту кабеля при прокладке по стене? К примеру гофру или металлорукав?

4. С учетом того, что ввод электричества выполнялась лет так 30 назад и кабели ввода не менялись, наружные соединения не проверялись и никак не обслуживались, то как наиболее оптимально "рассоединить" существующее старое соединение кабелей в точке ввода в дом и добавить в цепь два новых соединения: кабель отвода и кабель вниз к счетчику, кабель от счетчика и кабель ввода в дом? Использовать ли какие-либо концевые элементы?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Водное устройство с установленным эл.счетчиком необходимо устанавливать «ззовні будинку в місцях, які забезпечують безперешкодний доступ до них персоналу електропередавальної організації.» п.11.5 ДБН В.2.5-23-2010.
    Расстояние от установленного вводного устройства до газопровода не менее 1 м-ДБН В.2.5-23 п.6.1 г). Расстояние от проложенного кабеля до газопровода низкого давления  при паралельной прокладке 1м-ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97; 2.3.63. При пересечении кабелем газопровода расстояние между ними-0,5м, для уменьшения этого расстояния кабель необходимо защищать от механических повреждений ст..трубой или кожухом от точки пересечения по 0,5м в каждую сторону-ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97 3).
    При воздушном вводе ответвлением от опоры ВЛИ проводом СИП 2х16 и монтаже по стене здания не обходимо выдерживать расстояния в соответствии с требованиями ПУЭ гл.2.4 п.2.4.50. «Расстояние по вертикали от СИП ответвления ввода в здание (сооружение) до поверхности земли перед конструкцией ввода должно быть не менее 2,75 м.» и п.2.4.55 «в случае горизонтальной прокладки: 0,3 м - над окном или над входной дверью; 0,5 м - под окном или под балконом,; 2.75 м - до земли;  в случае вертикальной прокладки: 0,5 м - до окна; 1,0 м - до балкона. входной двери.
    Расстояние в просвете между СИП и стеной здания или сооружения должно быть не менее 0,06 м.
2. При воздушном вводе ответвлением от опоры ВЛИ-проводом СИП5 2х16 на ВУ (вводное устройство). Отходящий кабель до квартирного щитка (в месте старой установки счетчика и розводки групповых линий по домику) кабелем ВВГнг3х4 (при однофазном вводе, ввиду нагрузки на дачный домик согласно ДБН табл.3.1 п.1.5-3,5 кВт.).
3.  Да, защищать при пересечении газопровода согласно ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97 3). Защиту от солнечной радиации кабеля ВВГнг согласно рекомендаций «Тяжпромэлектропроекта» можно не выполнять (в крайнем случае можно побелить или покрасить белой краской). Проход кабеля в здание выполнить в отрезке трубы с уплотнением негорючим составом.
4.  Раз вы выполняете реконструкцию сетей электроснабжения, их нужно приводить к требованиям действующих норм. Как это выглядит: 1) ответвление от опоры на стену домика вы выполняете СИП5 2х16 на высоте не менее 2,75м с анкерным креплением к стене здания. Если место ввода доступно для осмотра и снятия показаний счетчика, можно сразу СИПом уходить на ящик с установленням счетчиком, на вводной автомат. Если нет монтируете СИП по стене здания до места установки счетчика. Висота установки ящика с счетчиком по нормам 1,5-1,7м. При однофазном подключении домика с ответвлительной опоры согласно п.5.8 ДБН.В.2.5-23-2010 в ящике необходимо также предусмотреть отключение ж/домика при превышении напряжения при обрыве РЕN в общих сетях ВЛИ, ну и естественно аппарат защиты отодящего на установленный в домике квартирный щиток кабеля ВВГнг 3х4. Для того, чтобы меньше переделывать, квартирный щиток лучше располагать в старом месте установки счетчика, откуда без излишнего монтажа можно подключить существующие групповые линии.
Удачи.
« Останнє редагування: 03 Серпень 2014, 15:25:02 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние от проложенного кабеля до газопровода низкого давления  при паралельной прокладке 1м-ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97; 2.3.63. При пересечении кабелем газопровода расстояние между ними-0,5м, для уменьшения этого расстояния кабель необходимо защищать от механических повреждений ст..трубой или кожухом от точки пересечения по 0,5м в каждую сторону-ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97 3).
    3.  Да, защищать при пересечении газопровода согласно ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97 3). Защиту от солнечной радиации кабеля ВВГнг согласно рекомендаций «Тяжпромэлектропроекта» можно не выполнять (в крайнем случае можно побелить или покрасить белой краской). Проход кабеля в здание выполнить в отрезке трубы с уплотнением негорючим составом.

Глава 2.3 Кабельні лінії напругою до 330 кВ
Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків , а також на:
- КЛ спеціальних електроустановок (НПАОП 40.1-1.32 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» і глава 7.7 ПУЕ «Торфяные электроустановки»);
- кабельні електропроводки напругою до 1 кВ з фазним перерізом кабелю до 16 мм2 (Глава 2.1 ПУЕ «Електропроводка»).

п. 2.3.97 відноситься до "ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ"

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю