в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу)
ПУЭ .
1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.
Можете дать свое видение такого норматива:
ДСТУ Б EN 12845:2011 «Стаціонарні системи пожежогасіння автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування» (чинний від 2012-06-01)
10.8.5 Щит керування насосом
10.8.5.1 Щит керування насосом повинен забезпечувати:
Щит керування насосом повинен бути обладнаний
амперметром.10.8.6 Контролювання роботи насоса
10.8.6.1 Необхідно контролювати такі параметри насоса (додаток І):
–
напруга на двигуні, у разі змінного струму –
на усіх трьох фазах;P.S.Прости никогда это не интересовало пожарников, и такой мути не было в предыдущих нормах. Многие продолжают этого не делать по причине удорожания не имеющего смысла.