Вопрос в следующем, в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу) на вводные шкафы?
Может кто знает комплектные шкафы с такими "примочками" у Rittal есть ?
« Останнє редагування: 19 Вересень 2011, 17:44:33 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, такое в жизни видел на ячейках ЩО в РУ-0,4 на ТП, На схемах ячеек тоже присутствуют приборы, по этому, я думаю, что нужно обратится к ТУ на данное оборудование. А в чем суть проблемы?

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   У меня обычно приходят в виде проектного решения, на основании ТУ. То есть иногда в опросных листах указали ТТ, а приборы учета нет. А на схемах к этим-же опросным листам указаны и приборы учета.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Часто стал в последнее время сталкиваться вот с таким (для примера)


Вот и хотел узнать, что это просто пожелания заказчика или такое требование где-то прописано.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу)
ПУЭ .
1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу)
ПУЭ .
1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.


Можете дать свое видение такого норматива:
ДСТУ Б EN 12845:2011 «Стаціонарні системи пожежогасіння автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування» (чинний від 2012-06-01)

10.8.5 Щит керування насосом
10.8.5.1 Щит керування насосом повинен забезпечувати:
Щит керування насосом повинен бути обладнаний амперметром.

10.8.6 Контролювання роботи насоса
10.8.6.1 Необхідно контролювати такі параметри насоса (додаток І):
напруга на двигуні, у разі змінного струму – на усіх трьох фазах;

P.S.Прости никогда это не интересовало пожарников, и такой мути не было в предыдущих нормах. Многие продолжают этого не делать по причине удорожания не имеющего смысла.


Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот у этих ребят мы брали все по этой теме: http://www.svaltera.ua/catalog/887/   может кому-то пригодится....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю