Re: УЗО в щите
« Reply #45 : 09 Липень 2014, 14:45:01 »
Силовые цепи электроснабжения автоматом, цепи управления пожарных насосов, системы дымоудаления-ничем. Аварийного освещения-автоматом.
то есть такая схема питания не  верна?
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #46 : 12 Липень 2014, 15:44:51 »
Силовые цепи электроснабжения автоматом, цепи управления пожарных насосов, системы дымоудаления-ничем. Аварийного освещения-автоматом.
то есть такая схема питания не  верна?
Почему не верна? Нормальная схема. Я имел ввиду не цепи питания ,а цепи управления СПА или вашего вентилятора дымоудаления.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline electric-kyiv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #47 : 26 Липень 2014, 15:34:31 »
То есть если у меня вводной автомат на 63 А, а стоящие после него УЗО на  45А и 25 А; то мне дополнительно перед ними нужно ставить автоматы?
  45A - НЕТ ТАКОГО НОМИНАЛА. 32, 40, 50 А.

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #48 : 28 Липень 2014, 06:19:04 »
То есть если у меня вводной автомат на 63 А, а стоящие после него УЗО на  45А и 25 А; то мне дополнительно перед ними нужно ставить автоматы?
  45A - НЕТ ТАКОГО НОМИНАЛА. 32, 40, 50 А.
Понял уже. а вообще как пример спрашивал
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...