Уважаемые коллеги, подскажите, можно ли в помещении РУ-10 кВ в  ТП проложить по стене от пола до перекрытия кабельный короб из металла размерами 1000х685 мм, предназначенный для прокладки кабелей-0,4 кВ по стене и какую конструкцию короба можно применить из типовых образцов. Может быть есть вариант применения короба с возможностью быстрого снятия одной из боковых панелей и быстрого доступа к кабелям без демонтажа всего короба?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли в помещении РУ-10 кВ в  ТП проложить по стене от пола до перекрытия кабельный короб
Зачем в ТП ложить короб ? Дешевле и проще заложить открыто кабельные конструкции с полками или лестничные лотки (кабельросты) .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если действтельно нужен короб то можно применить кабельный закрытый лоток с крышкой DKC. Вот вам и короб будет и доступ к нему. Снял крышку сделал что надо и закрыл крышку

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ будут на балансе одной организации или разных? Если одной - то можно хоть черта в ступе запроектировать, если разных - то есть нюансы.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ будут на балансе одной организации или разных? Если одной - то можно хоть черта в ступе запроектировать, если разных - то есть нюансы.
РУ-10 и Ру-0,4 на балансе разных организаций; количество и сечение кабелей не позволяют применить ни один из готовых типоразмеров коробов DKS. При подсчёте размеров короба вышло 1000х650 мм и высотой на 4 м (от кабельного колодца под панелями ЩО-70 до перекрытия. Весь нюанс в том, что из РУ-0,4 попасть в помещение , расположеное над над ТП не представляется возможным из-за оборудования в этом помещении - только из РУ-10 кВ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выложи планы расположения электрооборудования на 1 и 2 этажах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, Я не помню точно как в нормах, но в Киеве Киевэнерго однозначно не допускает транзитных сетей 0,4 кВ через "свое" РУ-10 кВ. Мотиврует это электро- и пожаробезопасностью. Да и ПУЭ вроде бы не приветствует подобные транзиты.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю