Автор Тема: Правильность определения расчетной мощности при получении ТУ  (Прочитано 20097 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Прохожий

  • Гість
где Рмакс.— наибольшая из электрических нагрузок, питаемых рассматриваемой линией или ТП (суммарная нагрузка всех жилых квартир либо нагрузка одного из прочих зданий), кВт; Р1,...,Рn — все остальные расчетные нагрузки, питаемые линией или ТП, кВт; К1... Кn- коэффициенты совмещения, учитывающие несовпадение максимумов нагрузок различных потребителей, определяемые по ВСН 97-75.
grossel, наверное будет не коректно ссылаться на ВСН 97-75. Есть анологичный пункт 3.36 в ДБН. Формулировка там несколько другая, там нет упоминаний о квартирах, только здания (помещения).
Вся суть в том, что предложеный способ не учитывает силовые нагрузки жилого дома на шинах ТП (лифты, сантехнические устройства, общедомовые нагрузки), а в условиях микрорайона это сотни неучтенных кВт нагрузки.
В том-то и дело что когда оперируешь понятием зания тогда и учитываются другие нагрузки, часть нагрузки учитываются в мощности квартир, а часть нужно учитывать отдельно. Но это не так уж и сложно, стадию П делают и другие разделы поэтому инфа, хоть и приблизительная, должна быть. Встроеные помещения учитываются по площади, парковки учитываются по паркоместам, вентиляции в жилье практически нет, остаются лифты... Поэтому я считаю что нужно брать тот вариант расчета который дает большую мощность, чтобы иметь запас

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну так и в ДБН-23 тоже есть эта формула п.3.36 (20)
Рзд.г=Рзд.мах+Рзд1*К1+Рзд2*К2+...+Рзд.n*Кn
где Рзд  - наибольшая из нагрузок зданий (помещений), которые питаются линией ТП, кВт;
Рзд1 …Рзд п - расчетные нагрузки всех других зданий (помещений), кроме здания, имеющего наибольшую нагрузку Рзд , которые питаются линией (ТП), кВт;
К1, К2 ... Кп - коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок зданий (помещений) общественного назначения и жилых зданий в наибольшей расчетной нагрузке Рзд , принятые по таблице 3.14.
предложеный способ не учитывает силовые нагрузки жилого дома на шинах ТП (лифты, сантехнические устройства, общедомовые нагрузки), а в условиях микрорайона это сотни неучтенных кВт нагрузки
они считаются по формуле (9) ДБН-23
т.е. мое предложение (не претендующее на однозначность!) :
- считаем все жилье
Три "группы" домов по 1000квартир будет 600*3*0,77=1386кВт
- силовое по формуле (9) ДБН-23 умноженное на 0,9
- общественные по (19)
а итоговую расч.мощность по (20)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в итоге при поэтапном расчете, получится тоже самое, что предлагал я в начале.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS, Именно. Формулы линейной или квардратичной интерполяции не работают если искомый аргумент лежит вне диапазона.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю