Е30к и Е90сп = Р30.

Для кабеля Е30 - да, будет именно так. Еще раз огнестойкость кабельной линии обеспечивается огнестойкостью КЛ И огнестойкостью лотка. Но, к примеру, линия освещения и линия питания пожнасосов это РАЗНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ, а лоток общий, точно так же как и стена (перекрытие) к которым крепится этот лоток. А теперь открой ДБН В.1.1-7:2016 http://gp.kiev.ua/files/%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%91.1.1-7-2016%20%D0%9F%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91'%E2%82%AC%D0%9A%D0%A2I%D0%92%20%D0%91%D0%A3%D0%94I%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%A2%D0%92%D0%90.pdf и скажи какой класс огнестойкости у перекрытий?
Если перекрытие REI 60 и к нему крепится лоток с кабелем Е90, то каким будет твой вывод? Надеюсь доходчиво? :D

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Е30к и Е90сп = Р30.
Для кабеля Е30 - да, будет именно так. Еще раз огнестойкость кабельной линии обеспечивается огнестойкостью КЛ И огнестойкостью лотка.
энциклопедический, классический пример логики "верх ногами".
Quote (selected)
Если перекрытие REI 60 и к нему крепится лоток с кабелем Е90, то каким будет твой вывод? Надеюсь доходчиво?
Возврат мне моего.

Сугор, ты понимаешь, что продвигаешь который год на форуме ересь? Вне зависимости осознанно у тебя али нет, мне фиолетово, ежели у тебя "вверх ногами", то с какого боку форумчане, хочешь на них ответственность переложить?
Но сие, - чревато.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, а может это ты верх ногами стоишь? вот и кажется тебе мир перевернутым.
Так как там на счет огнестойкости перекрытия? Ты хоть заглядывал в ДБН В.1.1-7:2016? Возьмем к примеру "сараи" типа Метро и Эпицентр, какая степень огнестойкости этих зданий, класс огнестойкости конструкций? К чему там крепятся лотки?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ты хоть заглядывал в ДБН В.1.1-7:2016? Возьмем к примеру "сараи" типа Метро и Эпицентр, какая степень огнестойкости этих зданий, класс огнестойкости конструкций? К чему там крепятся лотки?
К чему лотки крепятся в сараях, как ты сказал, и к чему ДОЛЖНЫ крепиться - две большие разницы, но как к спецу по ДБН В.1.1-7:2016, просвети, нас грешных, какое отдельно "R", "E" и "I" у панелей перекрытия? А также, как присваивается класс огнестойкости строительному изделию?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, а может это ты верх ногами стоишь? вот и кажется тебе мир перевернутым.
Так как там на счет огнестойкости перекрытия? Ты хоть заглядывал в ДБН В.1.1-7:2016? Возьмем к примеру "сараи" типа Метро и Эпицентр, какая степень огнестойкости этих зданий, класс огнестойкости конструкций? К чему там крепятся лотки?

Глянул на проблемку твоими глазами, в моих терминах, крепятся к полу.
Правда там какие то типа профнастилы, но то такэ, полёт фантазии дизайнега, главное в добротный пол прибуриться.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чему ДОЛЖНЫ крепиться
Firetuf, а к чему они ДОЛЖНЫ крепится? Там кроме стальных балок и профлиста больше ничего нет. Т.е. ты хочешь сказать что у нас ВСЕ ПОГОЛОВНО нарушают требования норм, и пожарники все это потом принимают? И только ты один знаешь как ДОЛЖНО?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чему ДОЛЖНЫ крепиться
Firetuf, а к чему они ДОЛЖНЫ крепится? Там кроме стальных балок и профлиста больше ничего нет. Т.е. ты хочешь сказать что у нас ВСЕ ПОГОЛОВНО нарушают требования норм, и пожарники все это потом принимают? И только ты один знаешь как ДОЛЖНО?
Во-первых, я нигде утверждал, что везде с нарушениями! Следи, пожалуйста, за буквами, или по народному "фильтруй базар".
К чему лотки крепятся в сараях, как ты сказал, и к чему ДОЛЖНЫ крепиться - две большие разницы,

Во-вторых, еще раз, спрашиваю как у специалиста по ДБН В.1.1-7:2016:
какое отдельно "R", "E" и "I" у панелей перекрытия? А также, как присваивается класс огнестойкости строительному изделию?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
чему ДОЛЖНЫ крепиться
Firetuf, а к чему они ДОЛЖНЫ крепится? Там кроме стальных балок и профлиста больше ничего нет.
точно ничего нет? А пол игде?
Съезди, глянь ещё раз, да, ДБН В.1.1-7:2016 не забудь для сверки, мало ли чё причюдиться.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
чему ДОЛЖНЫ крепиться
Firetuf, а к чему они ДОЛЖНЫ крепится? Там кроме стальных балок и профлиста больше ничего нет. Т.е. ты хочешь сказать что у нас ВСЕ ПОГОЛОВНО нарушают требования норм, и пожарники все это потом принимают? И только ты один знаешь как ДОЛЖНО?
Во-первых,
Умоляю, Сугору скушно от безделья, развлекается.
Не заморачивайся.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не заморачивайся.
да нет, упаси...
Наш Сугор, даже на одной странице форума, может сам собой поспорить, оспорить, и.... забыть...  :D
Я просто сейчас предоставляю эвропэйську инфу для института, поэтому и работаю с документами... Мне даже интересно самому. Study Study Study

4. Решения для кабельных систем с сохранением целостности электрической цепи
Требования по сохранению целостности электрической цепи могут быть воплощены только тогда, когда кабель с функцией сохранения целостности электрической цепи (СЦЭК) в совокупности с системой крепления и монтажным материалом, а также кабель с функцией сохранением целостности электрической цепи, установленные на поверхности, соответствуют этим требованиям.
- Кабели с функцией сохранением целостности электрической цепи должны быть сертифицированы согласно стандарту NEN-EN 50200 или NEN-EN 50362 на DIN 4102 часть12 .
- Монтажные Системы, с функцией сохранения целостности электрической цепи должны быть сертифицированы согласно стандарту DIN 4102-12.
- Системы крепления с функцией сохранения целостности электрической цепи должны быть сертифицированы согласно стандарту DIN 4102 часть 2 и / или часть 12.
- Значение показателя сохранения целостности электрической цепи исчисляется исходя из низшего показателя одного из компонентов (30/60/90 минут).
ПРИМЕР: Кабель с показателем сохранения целостности электрической цепи 30 мин. и несущая система с показателем 90 мин. вместе дают систему с показателем сохранения целостности электрической цепи 30 мин.
- Механические повреждения кабельной трассы с функцией сохранения электрической цепи в результате пожара должны быть исключены.
ПРИМЕЧАНИЕ: На практике это означает, что поверх кабельной системы СЦЭК не может быть установлено никакой системы или ее части.

_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спрашиваю как у специалиста по ДБН В.1.1-7:2016
а я не утверждал, что я специалист по этому ДБН.
R - Потеря несущей способности строительной конструкции при пожаре соответствует её обрушению либо возникновению предельного прогиба или скорости нарастания предельных деформаций.
E - Потеря целостности проявляется образованием в конструкции сквозных отверстий или трещин, через которые на обратную (необогреваемую) поверхность проникают продукты горения и (или) открытое пламя.
I - Потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений
Во-первых, я нигде утверждал, что везде с нарушениями!
так к чему должны крепится лотки? Вон у БАКСа в каталоге есть решение по креплению к профнастилу и к гипсокартону, на сколько я понимаю конструкции проходили испытания и сертификат есть на все элементы.  hmmmm Не знаю можно ли каталог считать официальным документом?
4. Решения для кабельных систем с сохранением целостности электрической цепи
а это из какого ДБН или ДСТУ? Вот когда это все пропишут в наших нормах, тогда это станет поводом для обсуждения
Наш Сугор, даже на одной странице форума, может сам собой поспорить, оспорить, и.... забыть... 
Firetuf, да нет, просто читать нужно внимательно и не придумывать себе лишнего. И куда мне до крепления огнестойкого кабеля пластиковыми стяжками.
« Останнє редагування: 11 Червень 2018, 17:02:55 від Сугор »

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРИМЕЧАНИЕ: На практике это означает, что поверх кабельной системы СЦЭК не может быть установлено никакой системы или ее части.
спецом для типо а-ля Сугор, надобно вставить слово "иной", а именно:
"не может быть установлено никакой иной системы или ее части."
И добавить про перекрытия, ну ты понял.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
И куда мне до крепления огнестойкого кабеля пластиковыми стяжками.
А вот сейчас ты преступил грань дозволенного, обвиняю тебя в клевете.
Если ранее за шуточками-хохмочками скрыто было, то сейчас, - откровенно и чётко.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот сейчас ты преступил грань дозволенного, обвиняю тебя в клевете.
Применяйте дополнительно пластиковые стяжки для натяжения трассы.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот сейчас ты преступил грань дозволенного, обвиняю тебя в клевете.
Применяйте дополнительно пластиковые стяжки для натяжения трассы.
Верное процитировал, натяжение не есть крепление.
Клеветник.
Добалоболился? Сам себе злой буратино.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю