Автор Тема: Пожаротушение трансформаторной  (Прочитано 3779 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Анна

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я начинающий специалист в области ПС и ПТ, так что если что не судите строго....))) Такая ситуация есть 3-эт. паркинг - в нем две комнаты в которой стоят трансформаторы 500 кВт (комнаты 2,2х2,2, высота 3,0м) По ДБН В.2.5-56-2010 требуеться ПС и ПТ! Подскажите по ПТ какое лучше ставить и где об этом можно почитать? 

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение трансформаторной
« Reply #1 : 25 Квітень 2014, 15:18:54 »
Подскажите по ПТ
Для тушения камер трансформаторов можно применить порошковое, газовое, аэрозольное пожаротушение. Выбор вида тушения всегда за проектировщиком.
С точки зрения цены - самый дешевый вид защиты - порошок.
По порошку смотрите указанный Вами ДБН приложение Е;
По остальным видам защиты: ДСТУ 4490:2005 Пожежна техніка. Проектування, монтування та експлуатація. Установок автоматичних аерозольного пожежогасіння.; ДСТУ 4578:2006 Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проек-тування та монтаж. Загальні вимоги (ISO 6183:1990), MOD).; ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO14520-1:2006, MOD) (и остальные части этого стандарта по огнетушащим веществам).
 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение трансформаторной
« Reply #2 : 25 Квітень 2014, 16:09:24 »
Анна, Вы бы флажок в личных данных выбрали - Россия, Украина?
Если Украина, есть следующие документы:
НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації   http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2378

НАПБ 05.032-2002 Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=428

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила  пожежної  безпеки  в   енергетичних   компаніях, підприємствах та   в   організаціях  енергетичної  галузі  України (это на сайте ВР можно найти)

К слову, там везде вода-вода-вода. Правда, распыленная. Но надо читать внимательно.
Паркинг тушиться водой, скорее всего должен, поэтому почему бы не проверить этот вариант?





Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение трансформаторной
« Reply #3 : 30 Квітень 2014, 16:09:03 »
Если Украина, есть следующие документы
в области применения этих документов сказано:
".... которые входят в сферу управления Министерства топлива и энергетики Украины."
Данные документы можно использовать, но можно и игнорировать. Паркинг уж точно в сферу управления Минтопэнерго не входит.
Для электростанций, подстанций и т.п. Минтопэнерго там да, вода, дренчерная система, запуск от защит и все по этим НАПБ.
Для малых камер трансформаторов видел очень много проектов с порошком или аэрозолем. Все работают.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение трансформаторной
« Reply #4 : 07 Травень 2014, 09:49:31 »
Паркинг уж точно в сферу управления Минтопэнерго не входит.
Трансформаторная входит. И обслуживают ее всякие ХХХ-энерго, а не ЖЕКи, например. Смотрим хотя бы ДБН В.2.5-56:
Таблиця В.2
Приміщення у будинках та спорудах різного призначення
1. Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об'єктів

А то, что тушат порошком. Тушат. Сами тушим. Поэтому и пишу: "почему бы не проверить этот вариант?". Зачем городить порошок, если вода - вот она, тут же? Но надо смотреть, что удобней и выгодней.
« Останнє редагування: 07 Травень 2014, 09:51:21 від rga »

Offline Zva

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
трансформаторы 500 кВт. По ДБН В.2.5-56-2010 требуеться ПС и ПТ

В ДБН речь идет:
1) п.1.2 о трансформаторах на электростанциях;
2) п1.7-9 о трансформаторах 500кВ - 110кВ, а это совсем другая история.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
трансформаторы 500 кВт. По ДБН В.2.5-56-2010 требуеться ПС и ПТ
В ДБН речь идет:
1) п.1.2 о трансформаторах на электростанциях;
2) п1.7-9 о трансформаторах 500кВ - 110кВ, а это совсем другая история.
И что Вы хотите? В чем вопрос?

Offline Zva

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не вопрос, а ответ.
Автор вопроса не те нормы на свой случай применяет.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автор вопроса не те нормы на свой случай применяет.
А почему п.1.7 "Трансформатори і реактор напругою 500 кВ і вище незалежно від потужності, трансформатори напругою 220-330 кВ з одиничною потужністю 200 МВа і більше" - это другая история? И какая?

Offline Zva

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
500 кВ і вище и 220-330 кВ не могут заводить в ТП обычного дома или паркинга (10 килоВольт могут).

Offline Zva

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
просто кВт[/size] и кВ, согласитесь разные вещи.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
просто кВт[/size] и кВ, согласитесь разные вещи.
Соглашусь. Есть такой прокол, когда смотришь на часть информации, а остальное проходит мимо сознания.  :)

Интересно, а такой трансформатор за "подстанцию" сойдет?
В НАПБ И.01.034-2005 есть такое: Дод.6, 1.6.3 підстанцій напругою від 220 до 500 кВ

Offline Zva

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тр-ры Анны не сойдут, поскольку они преобразуют 10 кВ в 0,4 кВ, и 500 кВт явно не дотягивают до 63 МВА.
Потому и не попадают под таблицу В2 ДБН (хотя ДБН добрый и не запрещает их защищать хоть ПС, хоть ПТ).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю