Автор Тема: ПРИСТРОЕННОЕ ТП - Как состыковать ДБН 360-92**, ДБН В.2.5-23:2010 и ДНАОП 0.00-1.32-01  (Прочитано 3828 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Arelav

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые профессионалы проектировщики, прошу вашей помощи разъяснить: можно пристраивать к офисно-жилому дому ТП или нет?
Согласно ДБН 360-92** п.8.20:
"Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответ¬ственно не менее 25 м и 15м";
                ДНАОП 0.00-1.32-01:
2.3.3. В жилых домах, спальных корпусах различных учреждений, в школах и других учебных заведениях не допускается размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (далее - ТП).
В других общественных, административных и бытовых зданиях допускается размещать встроенные и пристроенные подстанции при условиях использования сухих трансформаторов, устанавливаемых на амортизаторах.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных или отдельно построенных ТП должно выполняться согласно требованиям раздела 4 ПУЭ.;
                ДБН В.2.5-23:2010:
2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається.
У громадських будинках та спорудах іншого призначення дозволяється розташовувати вбудовані і прибудовані ТП, КТП, ЗРП напругою до 10 кВ.
У житлових будинках, як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за узгодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду і санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
  Мне кажется, что градостроительный ДБН 360-92** говорит только об отдельно стоящих ТП и ничего не говорит о встроенно-пристроенных. А вот ПУЭ и ДБН В.2.5-23:2010 спорят. Чем пользоваться? Последний выпущенный по дате "ЗАКОН" вроде бы разрешает пристраивать ТП.
« Останнє редагування: 02 Квітень 2014, 10:51:11 від Arelav »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Противоречия как такового нет. ДБН разрешает "Как исключение" с кучей согласованией - СЭС, пожарники и пр.
Это очень хлопотно и далеко не факт что пройдет успешно.
Поэтому сейчас многие встраивают ТП в Паркинг, который к дому прилагается сейчас в обяз., с соответствующими противопожарными мерами.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Arelav

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!
Бывает необходимость и желание заказчика. В данном случае они совпадают, придется делать ТП пристроенное

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В системе названой нормативной документации доминирующее положение занимает ПУЭ, которое в разделе 4.2 п.4.2.70 дает разяснение, что при проектировании встроеных и пристроенных ТП в жилые и общественные здания, нужно руководствоваться НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.3.3. ДБН В.2.5-23-2010 только допускает своим п.2.11 возможность размещения ТП при выполнении определенных условий и согласования с МЧС и санстан.МОЗ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Arelav

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как я понимаю, быть или не быть пристроенному ТП к дому решает Киевэнерго (в Киеве).

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю что пристроенную к Жилому дому ТП не разрешит ни Киевэнерго, ни, в первую очередь, ГлавАПУ на этапе согласования Генплана.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Arelav

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо быть оптимистом. Генплан уже согласован.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо быть оптимистом. Генплан уже согласован.
И на нем есть пристроенная ТП? и это согласовано?
Ну тогда в чем вопросы?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь еще делал ТП, пристроенную к жилому дому, с сухими трансами?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю