Подскажите, пожалуйста, могут ли рассматриваться ли такие ворота (без калитки) как эвакуационный выход и нужно ли, в таком случае, подключать приводы этих ворот огнестойким кабелем?
Спасибо!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во-первых, самое надежное - спросить архитекторов. Это насчет эвакуации.
Во-вторых, обычно ворота в паркинге являются частью противопожарных перегородок/стен (границ отсеков). Поэтому при пожаре их нужно закрывать. Отсюда и кабель лучше сразу огнестойкий (если не докажете, что ворота закроются меньше чем через 1 минуту после обнаружения пожара).

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
самое надежное - спросить архитекторов
Они не знают(
Ворота закрывают только выезды наружу, весь этаж паркинга получается один противопожарный отсек.
На руках есть проект АПС и АПТ паркинга - тушение водяное (т.е. ворота при тушении вроде не надо закрывать, поправьте если ошибаюсь), автоматического управления воротами в этих разделах не предусмотрено.
На двух этажах паркинга рядом с воротами есть калитка для эвакуации, а на одном нет, но все ворота имеют ручной привод. Нужен ли в таком случае огнестойкий кабель для приводов? Спасибо!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они не знают(
Странные ребята. Количество и ширина выходов для эвакуации - их задача. Попробуйте акцентировать вопрос на этом.
Есть еще дымоудаление паркингов. Там тоже в расчете учитывается, открыты или закрыты ворота.

На руках есть проект АПС и АПТ паркинга - тушение водяное (т.е. ворота при тушении вроде не надо закрывать, поправьте если ошибаюсь), автоматического управления воротами в этих разделах не предусмотрено.
Не удивительно. Как правило, если дают задание, они делают, если не дают, не заморачиваются. И тогда вопрос становится где-нибудь на этапе сдачи.

Нужен ли в таком случае огнестойкий кабель для приводов?
Если не сможете ни от кого получить задание на управление воротами при пожаре, лучше опередить события и заложить огнестойкий. На фоне стоимости ворот - копейки, зато переделывать не придется в случае чего. Хотя, если денег очень жалко, можно попробовать проскочить. Но лучше делать сразу правильно. Замечания пожарных уже при сдаче Вам нужны?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно ли, в таком случае, подключать приводы этих ворот огнестойким кабелем?
Будь яка брама завжди може зачинятися або відчинятися вручну незалежно з яким вона приводом , застосування вогнестійкого кабелю в таких випадках не  обгрунтовано .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будь яка брама завжди може зачинятися або відчинятися вручну незалежно з яким вона приводом , застосування вогнестійкого кабелю в таких випадках не  обгрунтовано .
Ручной режим не отменяет автоматический (если тот нужен). Так что обгрунтовано. :)

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попытаюсь выяснить у дымоудаленцев, нужно ли закрывать ворота автоматически. Сходил в паркинг рядом, ворота автоматические но там ПТ - порошок.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сходил в паркинг рядом, ворота автоматические но там ПТ - порошок.
Там точно закрывать надо, а то порошок улетит. :) Хотя, не факт, что это сделано. С состыковкой систем у нас часто бардак.

К слову, если в проекте есть раздел автоматизации, то можно и туда заглянуть.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выпросил аду и поговорил с авторами проектов - сказали не автоматические, привод будет ручной т.е. эвакуация, если что, обеспечится. Видимо кабель проложу обычный нг

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если привод ручной, зачем кабель?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ручное открывание резервное, так сказать, нормально ворота открываются по сигналу брелка с пультом ДУ

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ворота наружу или на рампу?
Вы упоминали 2 этажа, значит, из нижнего выезд таки на рампу?
Есть один пунктик в ДБН В.2.3.15 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей", об изолированных рампах:
6.10. ...
Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.
...
В изолированных рампах вместо противопожарных ворот допускается предусматривать автоматические устройства, перекрывающие на этажах проемы рампы не менее чем на половину их высоты (противодымовые экраны) с дренчерной завесой над проемом со стороны помещения хранения.

Стоит проверить.


« Останнє редагування: 02 Квітень 2014, 13:49:03 від rga »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ворота наружу, рампа с открытыми проемами наружу. Спасибо, буду еще проверять.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
рампа с открытыми проемами наружу
Рампа в подземной части, по теории, должна быть изолирована, т.е. отделяться от паркинга стеной и воротами. Вот эта стена и является противопожарной преградой, и ворота, соответственно, тоже. Если проем не заливают водой из дренчеров, ворота нужно закрывать, чтоб огонь не вывалился на рампу.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дренчеры есть, закрывают проем из паркинга на рампу, в том же месте и ворота были, но теперь их вынесли на выезд с рампы. Вот такая фигня у нас творится.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю