Они не знают(
Странные ребята. Количество и ширина выходов для эвакуации - их задача. Попробуйте акцентировать вопрос на этом.
Есть еще дымоудаление паркингов. Там тоже в расчете учитывается, открыты или закрыты ворота.
На руках есть проект АПС и АПТ паркинга - тушение водяное (т.е. ворота при тушении вроде не надо закрывать, поправьте если ошибаюсь), автоматического управления воротами в этих разделах не предусмотрено.
Не удивительно. Как правило, если дают задание, они делают, если не дают, не заморачиваются. И тогда вопрос становится где-нибудь на этапе сдачи.
Нужен ли в таком случае огнестойкий кабель для приводов?
Если не сможете ни от кого получить задание на управление воротами при пожаре, лучше опередить события и заложить огнестойкий. На фоне стоимости ворот - копейки, зато переделывать не придется в случае чего. Хотя, если денег очень жалко, можно попробовать проскочить. Но лучше делать сразу правильно. Замечания пожарных уже при сдаче Вам нужны?