Добрый день!
Такой вопрос - почему одножильные бронированные кабели 0,4 кВ нельзя использовать в сети 0,4 кВ на переменном токе (только на постоянном), а одножильные бронированные (сшитый полиэтилен) в сети 10 кВ используют на переменном токе?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ: 2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.

2.3.78. ..Одножильные кабели необходимо прокладывать в каналах или трубопроводах с немагнитного материала (например. полиэтилена или поливинилхлорида). Пластмассовые трубопроводы, прокладываемые в грунте, необходимо проверять по допустимым механическим нагрузкам от действия веса засыпного грунта и других весовых нагрузок (плит, дорожного покрытия и т. п.). Размещать :КЛ с одножильными кабелями в каналах блоков и в трубопроводах необходимо в соответствии с 2.3.128.
Допустимые длительные токи одножильных кабелей в трубопроводах тределяют по данным изготовителя кабельной продукции и установленным им корректирующим коэффициентам для условий прокладывания кабелей в трубах t (см. 2.3.117).

2.3.81. При прокладывании труб для КЛ непосредственно в грунте наименьшие расстояния между кабелями в трубе и между ними и другими кабелями и сооружениями необходимо принимать такие же, как и для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.61).

Таким образом одножильные кабели в сети 10кВ, вы можете прокладывать в общей 2-х слойной пластиковой трубе с учетом корректирующего коэффициента по длительному току нагрузки по данных изготовителя кабельной продукции.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 ПУЭ: 2.3.41. Для КЛ, прокладываемых в кабельных блоках и трубопроводах, необходимо применять преимущественно небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м разрешается прокладывать бронированные кабели в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для КЛ, прокладываемых в трубах, разрешается применять кабели в пластмассовой или резиновой оболочке.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не получила ответ на свой вопрос. Прокладка в траншее без труб. Почему по 0,4 кВ нельзя бронированные ОДНОЖИЛЬНЫЕ на переменном токе, а по 10 кВ  - можно. Мне не понятно при чем здесь трубы

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас не однофазная цепь, вы уходите магистралью от общего 3-х фазного коммутационного аппарата, или общего 3-х фазного аппарата защиты, однофазними проводами - кабелями в общей оболочке (трубе, коробе) см. п.2.3.78, или открыто (в траншее) 3-х фазным кабелем в общей оболочке с подключением на вход общего вводного 3-х фазного аппарата (разъеденителя, выключателя). Или-или.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В кабелях 0,4кВ броня используеться в основном для механической защиты жил кабеля.
В кабелях 10кВ с изоляцией СПЭ используеться не броня, а экран, который нужен для обеспечения равномерности электрического поля воздействующего на главную изоляцию кабеля (изоляцию "жила-экран").

При протекании переменного тока в одножильних кабелях (10кВ или 0,4кВ) в экране/броне будет протекать ток (электромагнитная индукция), который будет греть экран/броню (трансформатор), т.е. дополнительные потери.
В кабелях 10кВ для снижения этих потерь экран делают медным, и сечение его в зависимости от тока 2-фазного КЗ тоже приличное выходит - 25мм2 и выше.
В кабелях 0,4кВ броня в основном стальная, и сечение ее мало, поэтому потери намного больше.

Так вот отсюда и вывод - зачем принимать решения,  которые приводят к дополнительным необоснованным потерям.

На постоянном токе нет электромагнитной индукции (точнее она есть, но только в момент подачи/снятия тока), потому и можно.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему возник вопрос - как-то в одном проекте были применены одножильные бронированные кабели 0,4 кВ для подключения насосной пожаротушения и ее включить не смогли..при пуске насосной отключалась защиты.....долго искали в чем причина, потом разобрались, что одножильные бронированные нельзя применять на перемееном токе, ну тоесть 4х185 можно, а 4х(1х185) нет.....а вот сейчас применяют в сети 10 КВ  сшитый полиэтилен и в основном одножильными кабелями......в нем кроме экрана есть еще и броня......почему такая сеть работает?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну я имею в виду почему броня в сети 0,4 кВ наводит электромагнитную индукцию и при этом происходят очень большие потери, а в кабелях 10 кВ броня не вызывает что ли электромагнитную индукцию?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В кабелях 10кВ для снижения этих потерь экран делают медным, и сечение его в зависимости от тока 2-фазного КЗ тоже приличное выходит - 25мм2 и выше.
В кабелях 0,4кВ броня в основном стальная, и сечение ее мало, поэтому потери намного больше.

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
В бронированных одножильных кабелях большие потери от воздействия магнитного поля. Об этом в  ПУЭ в редакции приказа Минтопэнерго от 13.03. 2009 г. № 144 пункты 2.1.18; 2.2.14; 2.3.78. Поэтому в случае необходимости, надо применять кабель без брони, к примеру АВВГ 1х800-1 ПАО "Южкабель"

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю