Автор Тема: Заземление нейтрали трансформатора  (Прочитано 14952 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом:

1. Какими указаниями следует пользоваться при выборе сечения заземляющего проводника, присоединяющего нейтраль трансформатора к заземляющему устройству трансформаторной подстанции?
2. Каким должно быть сечение заземляющего проводника нейтрали трансформатора мощностью 1600 кВА?


Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то трансы заземляются с помощью стандартных изделий СГ-1 и СГ-2. Параметры проводов в них уже не помню - но можно поискать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то трансы заземляются с помощью стандартных изделий СГ-1 и СГ-2.

Вот это?: http://td-eltv.prom.ua/p24007323-svyaz-gibkaya.html
Это для заземления корпуса трансформатора можно использовать, но для заземления нейтрали будет маловато. В старых типовых проектах использовали полосу 40х4 мм, но мощности трансформаторов при этом не превышали 630 КВА.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ гл.1.7. Заземляющее устройство-1.7.106; 1.7.107. Сопротивление заземляющего устройства-п.1.7.92;1.7.98.
Минимальные размеры заземлителей проложеных в земле табл.1.7.5. Подключение см.п.1.7.91;1.7.121; табл. 1.3.31.
 Обоснование согласно пунктов ПУЭ России см.ниже.
« Останнє редагування: 21 Січень 2014, 14:07:07 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ гл.1.7. Заземляющее устройство-1.7.106; 1.7.107. Сопротивление заземляющего устройства-п.1.7.92;1.7.98.Минимальные размеры заземлителей проложеных в земле табл.1.7.5. Подключение см.п.1.7.91;1.7.121; табл. 1.3.31. Обоснование согласно пунктов ПУЭ России см.ниже.
Читал. И после прочтения я все равно не могу четко сформулировать ответы на вопросы:
1. Каким должно быть сечение заземляющего проводника нейтрали трансформатора мощностью 1600 кВА?
2. Почему в типовых проектах, к примеру в ТП 407-3-664.03-ЭМ контур заземления выполнен стальной полосой 25х4 мм а нейтраль трансформатора выполнена медной шиной, а в типовом 407-3-517.88 контур 25х4 а полоса заземления нейтрали 40х4? Как правильно произвести расчет по выбору сечения?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ,  поищи в ДБН В.2.5-27-2006
Quote (selected)
4.1.3.3   Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.1.3.3   Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.
Тут указано мимнимальное сечение как и в таблице 1.7.5 ПУЭ и таблице 4.1 ДБН В.2.5-27-2006. А какое необходимое сечение? Может нам требуется больше?   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, а разве минимальное и необходимое не одно и тоже? Раньше полосу в помещениях ложили 25х4 (=100мм2). Можешь поискать дальше в документе там есть еще и расчеты. Попробуй посчитать динамическую и термическую стойкость

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
а разве минимальное и необходимое не одно и тоже?
Та нет. Минимальное может быть к примеру 100 мм2, а по расчету для конкретного случая получается что необходимо 200 мм2. Вот и разница.
А примера расчета для данного случая не найду никак(

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто выполняет проекты ТП? Чем вы выполняете заземление нейтрали силовых трансформаторов разных мощностей?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та нет. Минимальное может быть к примеру 100 мм2, а по расчету для конкретного случая получается что необходимо 200 мм2.
DemonZ, думаю что ты не прав. Там не указаны условия... Хотя... Посмотри приложение З, Если этот проводник рассматривать как защитный, то -  п.4.2.1.3

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сам недавно задавался этим вопросом... http://eom.com.ua/index.php?topic=14555.msg106280#msg106280 только у меня транс был 1000 кВА... соединил  с контуром медным ПВ3 150 мм кв. уже в работе.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
соединил  с контуром медным ПВ3 150 мм кв.
Как сечение выбиралось? Что послужило критерием выбора? Присоеденили ПВ3 к внутреннему контуру из стальной полосы?

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотри приложение З, Если этот проводник рассматривать как защитный, то -  п.4.2.1.3
А как найти действующее значение ожидаемого тока?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Присоеденили ПВ3 к внутреннему контуру из стальной полосы?
Да. Был обрезок-вот и пригодился. Я смотрел на стандартные изделия Восточного экспресса,а ПВ3 150 мм кв. их превосходил.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю