Автор Тема: Устранить перекос фаз  (Прочитано 12740 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ilya79

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устранить перекос фаз
« : 18 Січень 2014, 12:02:14 »
Добрый день всем!
У одного знакомого председателя СНТ наблюдается явление, которое назвали перекос фаз. Суть такова. Жители отапливают дома электричеством, газ не подведен. Так вот, во время сильных морозов вырастает энергопотребление и соответственно, нагрузка на одну фазу. Сама сеть трехфазная, но есть много и однофазных потребителей. Доходит до того, что вышибает главный автомат. Подскажите, как можно
исправить ситуацию?

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #1 : 18 Січень 2014, 14:16:49 »
Обычно подключение в СНТ - однофазное, раскидать потребителей по разным фазам.
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Ilya79

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #2 : 18 Січень 2014, 15:36:37 »
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #3 : 18 Січень 2014, 21:08:42 »
Проверьте цепи нулевого рабочего провода; токи, контакты, сечения. Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений. Естественно, необходимо нагрузки распределить по фазам равномерно.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #4 : 19 Січень 2014, 00:27:20 »
Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений.
Дааааа? Можете подтвердить эту цитату? Я думаю,что это ахинея.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #5 : 19 Січень 2014, 08:23:14 »
uksusXIII, Для чого так різко. А коли обривається PEN провідник всі знають що відбувається.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #6 : 19 Січень 2014, 09:56:39 »
IgorS, я думаю в первой части предложения у вас описка, нулевой провод не служит для выравнивания напряжения на нагрузке. В части второй при обрыве N-проводника, монтаж необходимо выполнять согласно требованиям абзаца 2 п.5.8 ДБН В.2.5-23-2010. Основной выход из ситуации это равномерное распределения нагрузки по фазам согласно п.4.26 ДБН В.2.5-23-2010.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #7 : 19 Січень 2014, 10:45:22 »
grossel,
я думаю в первой части предложения у вас описка

Я нічого такого не писав.
Попробуй вирівняй навантаження на початку лінії котра живить звичайний будинок 5 поверхів, 5 під'їздів (всі квартири підключені на 220 В).
ну і перше що попалось
http://electrono.ru/glava-1/3-5-nesimmetrichnye-i-avarijnye-rezhimy-raboty-trexfaznyx-cepej


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #8 : 19 Січень 2014, 11:03:50 »
IgorS, приношу извинения. Цитата в даном случае Аспекта.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #9 : 19 Січень 2014, 20:52:40 »
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
1. Вы вряд ли найдете стабилизатор необходимой Вам мощности;
2. Это не выход из ситуации, при неравномерной нагрузке у Вас один проводник загружен на 35%, второй на 70%, а третий на 130%, как думаете - насколько долго в таком режиме будет работать сеть?
3. В какую цепь (чисто теоретически) Вы будете ставить стабилизатор? До автомата никто не даст, после автомата - эффект будет только у потребителей, а вот автомат будет срабатывать и далее...
4. По стабилизаторам сложные условия эксплуатации, к примеру - нижний диапазон рабочих температур -5 С. После автоматика перестает отрабатывать...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Ilya79

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #10 : 19 Січень 2014, 21:05:03 »
Так что же, один выход только? Перебрасывать фазы? Тут еще одно устройство нашел - http://www.g-erg.com/index.php/produktsiya/printsip-raboty. Что скажете?

Олег 330099

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #11 : 15 Січень 2015, 22:47:09 »
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
1. Вы вряд ли найдете стабилизатор необходимой Вам мощности;
2. Это не выход из ситуации, при неравномерной нагрузке у Вас один проводник загружен на 35%, второй на 70%, а третий на 130%, как думаете - насколько долго в таком режиме будет работать сеть?
3. В какую цепь (чисто теоретически) Вы будете ставить стабилизатор? До автомата никто не даст, после автомата - эффект будет только у потребителей, а вот автомат будет срабатывать и далее...
4. По стабилизаторам сложные условия эксплуатации, к примеру - нижний диапазон рабочих температур -5 С. После автоматика перестает отрабатывать...
Прошу прощения но должен с Вами не согласиться! Стабилизаторы фаз работают совсем не так как стабы автотрансформаторного типа. Скорее на оборот: их функция как раз и заключается в перекачивании мощности с нагруженной фазы в ненагруженную, на этом принципе и реализовано свойство устранения перекоса фаз.

Олег Гусев

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #12 : 12 Червень 2015, 00:50:16 »
Свяжитесь с работниками мосэнерго или как там у вас они называются (?). Равномерно распределить потребителей по фазам не так-то просто. У нас на заводе это было решено только частично. Но есть промышленные приборы, которые решают эту проблему, а заодно и снижают потребляемую мощность (меньше будете платить за электричество). Энергетики вам решат эту проблему - не сомневайтесь. Кстати, они, энергетики, кровно заинтересованы в устранении фазового сдвига между током и напряженим! Причина простая. Из за фазового сдвига как раз и нагреваются провода. На самом деле не только из за сдфига фаз, но сдвиг фаз играет в процессе нагрева проводов очень существенную роль.

Инс

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #13 : 21 Травень 2021, 13:57:07 »
Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В (рубильник ВВ на столбе открытого типа)...

Инс

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #14 : 21 Травень 2021, 14:04:04 »
Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - 1ф сеть, устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В (рубильник ВВ на столбе открытого типа).1 минута работы, местный электрик - залезал на столбы(где 270 В ??? зачем 1Ф сеть у абонента?)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю