Я думаю, да. С принятием ТКП-339 2011 (вместо ПУЭ) в Беларуси действуют аналогичные нашим украинским нормам требования по установке распределительных устройств в электропомещениях согласно п.6.1.6.1. Установку закрытых распредщитов с выдвижными устройствами можно рассматривать как возможность выполнения требования п.6.1.6.1. подпунктов 1) и 2), тоесть обеспечение расстояния ширины коридора обслуживания при выдвинутом устройстве, при напряжении до 660В.
Какой хоть щит 0,4 кВ и какие его размеры? Если обычные ЩО, то максимальная глубина его 800 мм, тоесть если есть выкатная часть то не более 700 мм и расстояния 1500 мм будет достаточно. Если это щит 0,4кВ КТП с выкатными ячейками, то может и мало будет 1500 мм. Нужно знать размеры щита и в первую очередь хотя бы его глубину.