Автор Тема: Расстояние между панелями н/в щита  (Прочитано 3153 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всех с наступающими и прошедшими праздниками
Возник следующий вопрос : в электрощитовой необходимо установить н/в щит 0,4ксостоящий из панелей с
выкатными выключателями. Расстояние между фасадами панелей получается 1500мм. Такой вариант размещения
допустим?


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Я думаю, да. С принятием ТКП-339 2011 (вместо ПУЭ) в Беларуси действуют аналогичные нашим украинским нормам требования по установке распределительных устройств в электропомещениях согласно п.6.1.6.1. Установку закрытых распредщитов с выдвижными устройствами можно рассматривать как возможность выполнения требования п.6.1.6.1. подпунктов 1) и 2), тоесть обеспечение расстояния ширины коридора обслуживания при выдвинутом устройстве, при напряжении до 660В.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, да. С принятием ТКП-339 2011 (вместо ПУЭ) в Беларуси действуют аналогичные нашим украинским нормам требования по установке распределительных устройств в электропомещениях согласно п.6.1.6.1. Установку закрытых распредщитов с выдвижными устройствами можно рассматривать как возможность выполнения требования п.6.1.6.1. подпунктов 1) и 2), тоесть обеспечение расстояния ширины коридора обслуживания при выдвинутом устройстве, при напряжении до 660В.

Меня в данном случае волнует, что выключатели выкатные, то есть если их выкатят, то расстояние до фасада противоположного шкафа будет менее, чем 0,8м

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой хоть щит 0,4 кВ и какие его размеры? Если обычные ЩО, то максимальная глубина его 800 мм, тоесть если есть выкатная часть то не более 700 мм и расстояния 1500 мм будет достаточно. Если это щит 0,4кВ КТП с выкатными ячейками, то может и мало будет 1500 мм. Нужно знать размеры щита и в первую очередь хотя бы его глубину.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой хоть щит 0,4 кВ и какие его размеры? Если обычные ЩО, то максимальная глубина его 800 мм, тоесть если есть выкатная часть то не более 700 мм и расстояния 1500 мм будет достаточно. Если это щит 0,4кВ КТП с выкатными ячейками, то может и мало будет 1500 мм. Нужно знать размеры щита и в первую очередь хотя бы его глубину.
Глубина щита-600мм

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если 600 мм, то выдвижня часть не более 500мм (с учетом конструкции изоляторов, ошиновки и втычных контактов). Так, что расстояния 1500мм коридора обслуживания для закрытых щитов 0,4 кВ, с ссылкой на ТКП-339 2011, будет достаточно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: