Проектируется модульная система порошкового пожаротушения. Нужно тушить все помещение операторской или только места с расположением "легкозаймистих речовин та горючих речовин"?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #1 : 18 Грудень 2013, 11:08:20 »
Как правило операторная отдельностоящее здание с категорией Д помещений. Зачем кроме ПС еще и пожаротушение?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #2 : 18 Грудень 2013, 11:18:39 »
Помнится, у меня была операторская АЗС, в которой размещались какие-то краники от системы подачи. Подробней не помню, давно это было.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #3 : 18 Грудень 2013, 11:34:24 »
grossel, есть еще документ "ІНСТРУКЦІЯ щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій". Там есть требования к пожаротушению.
Вопрос в тушении или не тушении не стоит. Тушить однозначно нужно. Есть расстановка оборудования, и грючие вещества стоят в одном месте зала. Вот и возник вопрос, нуно ли все помещение оборудовать системой пожаротушения.
Правда есть одно но, расположение места с продажей горющих веществ может со временем поменяться :wall:
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #4 : 18 Грудень 2013, 11:35:37 »
Помнится, у меня была операторская АЗС, в которой размещались какие-то краники от системы подачи. Подробней не помню, давно это было.
Как правило в операторной размещаються помещения: бытовые, с/у, персонала, кабинет руководителя, электрощитовая, место оператора с расчетно-кассовим аппаратом и иногда торговый зал с сопутствующими товарами, обычно площадью до 100 м.кв.
Как мы уже выяснили в России дано четкое определения категории электрощитовой: НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (2003 г.), п. 2.1: «Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1». По таблице 1 помещение электрощитовой соответствует категории «Д». Другие помещения тоже не категорийные. Вопрос, зачем кроме пожарной сигнализации выполнять еще и автоматическое пожаротушение?
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #5 : 18 Грудень 2013, 11:51:06 »
Вот и возник вопрос, нуно ли все помещение оборудовать системой пожаротушения.
Так ведь в НАПБ все достаточно четко прописано. Никаких "зон тушения" там нет. Только помещения. Если заказчик хочет сэкономить, пусть перегородку поставит, да так, чтоб все помещения были меньше 20 м2.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #6 : 18 Грудень 2013, 12:04:11 »
Все я понял. Я просто не четко поставил вопрос. Все это время я говорю о помещении торгового зала.

ps. четко поставленная задача это половина ее решения.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #7 : 18 Грудень 2013, 12:25:24 »
Все это время я говорю о помещении торгового зала.
Тоже все однозначно.
4.11.
... Торговельний зал підприємства з продажу легкозаймистих речовин та горючих речовин слід відносити до складських приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.
...
складські приміщення з наявністю легкозаймистих речовин та горючих речовин незалежно від площі.

Если хотят продавать и сникерсы и ЛВЖ в одном зале - тушить надо все. Представьте, загорелись сникерсы или сигареты. Огонь добрался до масла. Вы его потушите, а результат? Зал продолжает пылать и через некоторое время опять огонь добирается до ЛВЖ и вся АЗС взлетает на воздух.
Пусть делают два помещения: в одном - ЛВЖ, в другом - бытовуха.

Кроме того, в каком бы углу зала у Вас не загорелось, дым быстро доберется до зоны продажи ЛВЖ. Соответственно, Ваша установка сработает еще до того, как в зоне появится огонь. Ну притрусит она банки с краской порошком. А что дальше? Когда огонь реально доберется до этой зоны?
Не экономьте. МПП не так уж дорого стоят. Последствия обойдутся дороже.

« Останнє редагування: 18 Грудень 2013, 12:33:52 від rga »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #8 : 18 Грудень 2013, 12:35:28 »
 В НАПБ Б.05.019-2005 п.4.11 "...Торгівельний зал підприемства з продажу легкозаймистих та горючих речовин слід відносити до складских приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.
 Дозволяється застосовувати автономні установки пожежогасіння."
 ДБН В.2.5-56-2010 Додаток В п.14.2: Складські будинки категорії В-за наявності приміщення площею понад 1000 м.кв.
 У вас на торговой площади 30 м.кв. помимо других сопутствующих товаров, бутилок с "легкозаймистими та горючими речовинами" будет находиться аж в количестве максимум 20 шт.
 Приходилось проектировать и АЗС, БП АЗС и АГНКС, при прохождении экспертизы замечаний по оборудованию АСПГ операторной не было.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #9 : 18 Грудень 2013, 12:45:42 »
В НАПБ Б.05.019-2005 п.4.11 "...Торгівельний зал підприемства з продажу легкозаймистих та горючих речовин слід відносити до складских приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.
 Дозволяється застосовувати автономні установки пожежогасіння."
1. Начало п.4.11 не учли. Требования к сладским помещениям АЗС жестче, чем к просто складам. Да и в ДБН В.2.5-56 есть п.12.6 Таблицы В1, как раз для АЗС, повторяющий требования НАПБ. Так что Ваша ссылка на п.14.2 вообще не прходит для конкретного случая.
2. Автономные установки запрещены в "обязательных" помещениях тем же ДБН В.2.5-56, и его нужно выполнять.
3. Если замечаний не было, это не значит, что все хорошо и правильно. griffel, не берите грех на душу ради экономии 2-3 МПП.
« Останнє редагування: 18 Грудень 2013, 12:48:39 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #10 : 18 Грудень 2013, 12:48:59 »
Если хотят продавать и сникерсы и ЛВЖ в одном зале - тушить надо все.
добавлю малость, продавать значит и хранить - совместно. А тут уже вопросы "могут" и от пожарных, и от СЭС.

griffel, не берите грех на душу
да он не верующий  :)
« Останнє редагування: 18 Грудень 2013, 12:53:37 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #11 : 18 Грудень 2013, 12:57:42 »
добавлю малость, продавать значит и хранить - совместно. А тут уже вопросы "могут" и от пожарных, и от СЭС.
Не думаю, что это что-то значит. В любом супермаркете химия и продукты продаются (в лучшем случае) с соседних полок. Так что вряд ли это запрещено. А вот гореть все будет вместе и из-за ЛВЖ гореть будет веселее.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #12 : 18 Грудень 2013, 13:18:09 »
rga, причём здесь бардак в любых супермаркетах? Речь о нормах и прочем законодательстве или о бардаке - мол так принято?
Гигроскопичность - слышали о таком? Это когда сникерс воняет тормозухой  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

GULL

  • Гість
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #13 : 18 Грудень 2013, 13:31:36 »
При проектуванні АЗС  (керуючись зауваженнями експертів) ,приміщення пункту сервісн. обслуговування (операторна) обладнується автономними модулями порошкового пожежегасіння згідно   НАПБ Б.05.019-2005 п.4.11 "...Торгівельний зал підприемства з продажу легкозаймистих та горючих речовин слід відносити до складских приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння."
Комори - автономними модулями ДБН В.2.5-56-2010 Додаток В п.12.6:" Складські приміщення з наявностю ЛЗР та ГР,незалежно від площі."

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #14 : 18 Грудень 2013, 13:49:20 »
Речь о нормах и прочем законодательстве или о бардаке - мол так принято?
Если речь о нормах, дайте ссылку, которая запрещает торговать одновременно химией и продуктами. А то опять фонтан плевков и все на пальцах.

Комори - автономними модулями
Это до октября 2011 года было можно. Да и то, если один в помещении.
ДБН В.2.5-56
7.1.13   Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з НД не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні модульні системи пожежогасіння, ...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю