Автор Тема: Электроснабжение по II категории  (Прочитано 1692 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.1.2.19. ПУЭ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединяемых к одному общему аппарату.

Как быть, объект ГО подключаю от РП-0,4кВ №2 кабелем, в ГО предусмотрен генератор. В общем схема такова: МТП 6/0,4 - РП-0,4 №1 - РП-0,4№2. Так два кабеля нужно заложить от МТП или от РП №2?

oipop

  • Гість
Re: Электроснабжение по II категории
« Reply #1 : 03 Грудень 2013, 12:08:51 »
Все равно от какой РП, главное от одного фидера. АВР должен стоять в РУНН ТП.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение по II категории
« Reply #2 : 03 Грудень 2013, 12:32:41 »
питание электроприемников II категории
АВР должен стоять в РУНН ТП.
Для II категорії АВР не вимагається , достатньо ручне перемикання вводів
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение по II категории
« Reply #3 : 03 Грудень 2013, 12:43:34 »
п.1.2.19. ПУЭ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединяемых к одному общему аппарату.

Получается два кабеля уложенные в параллель нужно подключить от РП №2 до вводного автомата ГО?
« Останнє редагування: 03 Грудень 2013, 12:49:36 від Елена.Ш »

oipop

  • Гість
Re: Электроснабжение по II категории
« Reply #4 : 03 Грудень 2013, 14:47:27 »
Да

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю