Ответвление ВЛ-6 кВ
« : 28 Листопад 2013, 09:50:56 »
Как выполнить ответвление от линии-магистрали 6 кВ с установкой разъединителя? не подскажите типовой проект и рисунок. можно ли устанавливать разъединитель на существующей же опоре

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #1 : 28 Листопад 2013, 10:00:16 »
т.п. 3.407.1-143
на сущест. опоре ставите УОП или УОК. на первой отпаечной (анкерной) АР.
Есть и другие варианты. в сущест. линии установить (либо переоборудовать сущест.) опору ОА.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #2 : 28 Листопад 2013, 10:00:35 »
airat_29, скачайте себе типовые проекты, в них много чего интересного. В частности, есть типовой проект 3.407.1-143.1, в нем есть ответвление от магистрали УОП и УОК (в зависимости от типа опоры от которой идет ответвление). Ставить разъединитель на опору от которой идет отпайка (вы наверное это подразумеваете под словом "существующей") не очень хорошо по многим причинам.


Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #4 : 28 Листопад 2013, 10:59:01 »
все спасибо =)

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #5 : 29 Листопад 2013, 08:44:20 »
Есть рисунок с типового проекта. Подскажите. я ставлю это ответвление на промежуточной опоре П10-МИ1. а что за опора К10-МИ1.???  Могу ли я поставить опн на П10-МИ1?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #6 : 29 Листопад 2013, 11:47:51 »
airat_29, ваш типовой для ВЛЗ, т.е. для СИПа, там есть свои особенности. Хотя принцип такой же.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #7 : 01 Вересень 2014, 13:30:52 »
Подскажите, каким образом можно выполнить отпайку от двух ВЛ-6кВ для подключения новой КТП?
Проблема в том, что не знаю решений, как лучше пускать ответвления от двух ВЛ в одну сторону (при этом одно из ответвлений будет пересекать одну из ВЛ, от которых производится отпайка).

Тут был вариант, пускать ответвления в противоположные стороны и одним ответвлением уходить в землю, чтобы обойти все ВЛ. Может ещё какие варианты есть?
« Останнє редагування: 01 Вересень 2014, 13:36:53 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #8 : 01 Вересень 2014, 14:09:37 »
1. Оба ввода должны быть кабельные и вы должны выбрать КТП с кабельными вводами.
2. На плане обвалованая часть, это очевидно площадка с взрывоопасной зоной В-Iг. Тогда установку КТП, необходимо выполнять в сответствии с требованиями ПУЭ гл.7.3 табл.7.3.13 по расстояниям от КТП до взрывоопасной зоны.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #9 : 11 Вересень 2014, 06:44:21 »
1. Оба ввода должны быть кабельные и вы должны выбрать КТП с кабельными вводами.
grossel, стало очень интересно, что в данном случае определяет именно кабельные вводы у КТП? Почему нельзя отпаяться ВЛ и ими же подключиться к КТП по воздуху?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #10 : 11 Вересень 2014, 09:50:52 »
Устанавливаете КТП для какого объекта?
Судя по вашему плану у вас категорийный объект, а следовательно сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке (п.2.5.278 ПУЭ). А ВЛ в этой зоне дополнительный "гемор".
Расстояние от взрывоопасной зоны до отдельностоящих РУ, ТП должно приниматся согласно  табл..7.3.13 ПУЭ (до обвалованой части площадки).
« Останнє редагування: 11 Вересень 2014, 10:17:09 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #11 : 11 Вересень 2014, 10:22:10 »
Quote (selected)
Устанавливаете КТП для какого объекта?
Кусты скважин нефтедобычи.
Смотрю проекты предшественников, там спокойно подключают КТП по воздуху.
Вот пример взрывоопасных зон одного из проектируемых кустов (вложение).
Насколько я понимаю, площадка КТП расположена далеко за границами взрывоопасных зон, потому подключение КТП не требует выполнение мер по взрывобезопасности.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление ВЛ-6 кВ
« Reply #12 : 11 Вересень 2014, 10:40:49 »
Вам виднее, что за технологическое оборудование установлено у вас на площадке. Смотрю ПУЭ табл.7.3.13 от взр.опасной зоны до закрытых КТП-12м, от КТП до сливо-наливных эстакад и резервуаров-30м. Плюс КТП установлена возле технологического корпуса со стороны ВЛ и ВЛ проходить над ней нельзя. Тем более если линии, как вы пишете, пересекаются.
 Хотя повторюсь вы обладаете полной информацией об объекте и уже на месте принимаете решение. Если условия позволяют и это требование заказчика, значит проектируйте ввод воздушный.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю