Автор Тема: Где найти допустимые токи на кабели до 1кВ с изоляцией из шитого или вулканизированого полиэтилена?  (Прочитано 5305 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто подскажет: действующий на Украине документ, в котором указаны допустимые токи на кабели до 1кВ с изоляцией из шитого или вулканизированого полиэтилена

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
только в ТУ на кабели можно наверное посмореть...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сайте "Южкабеля" - продукция.
Силовые кабели на напряжение до 10 кВ. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сайте "Южкабеля" - продукция.
Аспект, спасибо, видел, но там не для всех сечений, мне нужен кабель на 500А

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На Украине из сшитого полиэтилена на напряжение до 1 кВ видел только сечением до 240 мм.кв. На напряжение с 6кВ и выше выпускают  "Южкабель", "Одескабель" сечением от 50 до 630 мм.кв. Импортных много до 1 кВ, например по этому адресу: rozumdim.com.ua/new/images/stories/kabel, просто для информации см. ниже.
« Останнє редагування: 27 Листопад 2013, 09:24:32 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть польские кабели в ООО"ТФ Кабель" г.Киев на напряжение 0,6/1 кV, сечением до 630 мм.кв, но к сожалению в каталоге нет даных по токам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 16442-80
hmmmm допустимая температура жилы выше чем у кабелей с ПВХ изоляцией на 20градусов, а допустимый ток тотже :'(

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо, видел, но там не для всех сечений, мне нужен кабель на 500А
Если это люминий, то вроде-бы 1х300, если медь - то 1х185-240.

допустимая температура жилы выше чем у кабелей с ПВХ изоляцией на 20градусов, а допустимый ток тотже :'(
надобно смотреть при какой температуре жилы указываются токи. Если, например, при 30С - то соответственно и токи будут одинаковы...
У меня на все подтвенрждения нет, но по алюминию есть .
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
надобно смотреть при какой температуре жилы указываются токи. Если, например, при 30С - то соответственно и токи будут одинаковы...

30С - температура окружающей среды, допустимый ток от этого тоже, конечно, зависит, но меня интерисовал следующий момент: если допустимая темпиратура жилы СПЭ - 90С (у ПВХ - 70С), то и допустимый ток должен быть выше.
У меня на все подтвенрждения нет, но по алюминию есть .

К сожалению, это для одножильных кабелей, а у нас пока не разрешают в земле прокладывать одножильные кабели до 1кВ :'(
http://www.ruscable.ru/info/cable/cross-linked/kamkabel/specification.html

Roman3R, к сожалению это российский производитель, а мне нужен документ, который действует на Украине :'(
Есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011/ МЕК 60364-5-52:2099 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки", но не знаю, можно ли на него ссылаться, действует ли на Украине данный МЭК?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению, это для одножильных кабелей, а у нас пока не разрешают в земле прокладывать одножильные кабели до 1кВ :'(

ща нароем  :D

А вообщем-то, сколько я сталкиваюсь по-крайней мере в Драка, они максимальные номинальные токи дают при 30 С  открытой прокладке, как базовое, а дальше работают таблицы с поправочными коэффициентами, в соответсвтии с ихнгими стандартами
например: http://www.draka.nl/producten/datasheet.asp?MofBoomBool=&targetpage=&boom=3000|21155&hoofdstuk=105&view=electrisch
« Останнє редагування: 27 Листопад 2013, 16:41:06 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде бы то, что нужно.

Таблица В.52.13 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа E, F и G таблицы В.52.1 - XLPE или EPR изоляция, алюминиевые проводники. Температура проводников 90 °С, окружающая температура 30 °С
Площадь поперечного сечения проводника, мм    Способы монтажа (таблица В.52.1)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, на сколько я понял, это из российского ГОСТа переведенного с МЭК. Этот документ у меня есть, но я не знаю действует ли он (ГОСТ Р или МЭК) в Украине? Если нет, то получается, что ориентироваться нужно либо на ПУЭ либо на ГОСТ 16442-80, но тогда теряется смыл применения полиэтилена

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, раздел  VІІ, глава 2, пункт  2.7.ПТЭЭП...  Умови експлуатації кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену, а також допустимі значення струмів перевантаження визначаються відповідно до інструкцій підприємства-виробника.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю