какие требования предъявляются к кабельным этажам, частности интерисует высота и в каком документе это можно найти
ПУЕ
2.3.145. Кабельні споруди повинні мати такі rабарити:
тунелі, колектори, естакади, галереї, кабельuі поверхи, кaбельuі колодязі:
висота проходу в просвіті між кабельними конструкціями 1,8 м;
ширина проходу в просвіті між конструкціями за двосторонньоrо їх розміщення 1,0 м;
ширина проходу в просвіті між стіною і конструкціями за односторонньоrо їх розміщення 0,9 м;
кабельuі канали і nодвійnі nідлоги:
висота (rлибина) не більше ніж 1,2 м;
ширина 0,3 м за rлибини до 0,6 м;
ширина 0,45 м за rлибини понад 0,6 м до 0,9 м;
ширина 0,6 м за rлибини понад 0,9 м до 1,2 м.
Дозволено в окремих місцях звужувати проходи до 0,8 м у просвіті або знижувати висоту проходу до 1,5 м за довжини 1,0 м зі зменшенням на 15% (порівняно з таблицею 2.3.3) відстані між кабельними конструкціями по вертикалі за одно-
і двосторонньоrо розташування конструкцій.