Автор Тема: Высота кабельного этажа  (Прочитано 2360 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 411
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Высота кабельного этажа
« : 26 Листопад 2013, 16:01:25 »
Коллеги нужна помощь :'(  Кто знает какие требования предъявляются к кабельным этажам, частности интерисует высота и в каком документе это можно найти

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #1 : 26 Листопад 2013, 16:40:12 »
какие требования предъявляются к кабельным этажам, частности интерисует высота и в каком документе это можно найти
ПУЕ
2.3.145. Кабельні споруди повинні мати такі rабарити:
тунелі, колектори, естакади, галереї, кабельuі поверхи, кaбельuі колодязі:
 висота проходу в просвіті між кабельними конструкціями  1,8 м;
 ширина проходу в просвіті між конструкціями за двосторонньоrо їх розміщення  1,0 м;
 ширина проходу в просвіті між стіною і конструкціями за односторонньоrо їх розміщення  0,9 м;
кабельuі канали і nодвійnі nідлоги:
 висота (rлибина)  не більше ніж 1,2 м;
 ширина 0,3 м за rлибини до 0,6 м;
 ширина 0,45 м за rлибини понад 0,6 м до 0,9 м;
 ширина 0,6 м за rлибини понад 0,9 м до 1,2 м.
Дозволено в окремих місцях звужувати проходи до 0,8 м у просвіті або знижувати висоту проходу до 1,5 м за довжини 1,0 м зі зменшенням на 15% (порівняно з таблицею 2.3.3) відстані між кабельними конструкціями по вертикалі за одно-
і двосторонньоrо розташування конструкцій.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 411
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #2 : 26 Листопад 2013, 17:23:13 »
Roman3R, не зовсім зрозуміло з відхиленнями від  :'( наприклад висота: в який бік можливе відхилення?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #3 : 16 Грудень 2013, 14:52:44 »
Если речь идет о Киеве, то У Киевэнерго было требование от 1,8 до 2,5 м.
Мы берем 2,1 м в свету.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 411
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #4 : 16 Грудень 2013, 16:44:38 »
Если речь идет о Киеве, то У Киевэнерго было требование от 1,8 до 2,5 м.
Андрюха РЗА, Десятник меня как-то заставил делать именно 1,8

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #5 : 17 Грудень 2013, 08:55:25 »
Это минимум. Больше 2,5 он не давал из-за того, что кабели под потолком буду слишком высоко и их неудобно будет обслуживать.
А 1,8 - ИМХО маловато.
Если я, со своими 170см, иду в кабельный этаж 180 см - это одно, а вот если идет кто-то хотя бы 1,78 - то уже ему весьма неудобно, я уже не говорю про 1,80-1,85 рост.
Поэтому 2,1 м ИМХО - оптимальный вариант - и не низко, и не высоко.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю