Автор Тема: эвакуационное освещение в 9ти этажном доме  (Прочитано 7982 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. специалисты прошу помощи! Форум пересмотрел ответа не нашел.  Есть 9ти этажка по нормам должо быть рабочее и эвакуационное освещение лестничных клеток.  Требование заказчика - управление лестничным освещением фотодетекторами движения, светильники с лампами накаливания.  С рабочим освещением у меня вопросов нет. А вот с эвакуационным есть. Подключаю я его к ВРУ но как управлять? Ставить детекторы или поставить сумеречный выключатель и пуская всю ночь горит.


Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно чтоб всю ночь горело, запитать с ВРУ через линии управляемые сумеречным реле. Ну а чтоб с экономить денег заказчику на освещение, светильники подбирайте не сильно мощные. На эвакуационное освещение достаточно 0,5Лк.

З.Ы. Да и вместо лампа накаливания возьмите  КЛЛ.
« Останнє редагування: 06 Листопад 2013, 13:58:42 від CC19 »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поставить аварийные светильники с акумуляторами не постоянного действия. В нормальных условиях светильник не горит, акумулятор подзаряжаеться когда нужно. Если случаеться аварийная ситуация и пропадает (обесточиваеться весь дом) тогда аварийные светильники включаються, идет евакуация

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
апитать с ВРУ через линии управляемые сумеречным реле
І паралельно звичайний вимикач , на випадок виходу з ладу автоматики .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если случаеться аварийная ситуация и пропадает (обесточиваеться весь дом) тогда аварийные светильники включаються, идет евакуация
А если пожар, а с питанием еще все впорядке?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно чтоб всю ночь горело, запитать с ВРУ через линии управляемые сумеречным реле.
Пропало напряжение в результате аварии на всем доме. Если евакуационный светильник без акумулятора, то потухнет вместе с рабочим. Что тогда? А тогда темнота.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если пожар, а с питанием еще все впорядке?
Ну так пожалуйста. Если с питанием все в порядке горят еще робочие светильники вот вам и свет для евакуации.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поставить аварийные светильники с акумуляторами
Через років 4-5 акумулятори потрібно буде міняти , для ЖЕКів це не мала сума , вони ніколи не знайдуть на це грошей .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно чтоб всю ночь горело, запитать с ВРУ через линии управляемые сумеречным реле. Ну а чтоб с экономить денег заказчику на освещение, светильники подбирайте не сильно мощные. На эвакуационное освещение достаточно 0,5Лк.

З.Ы. Да и вместо лампа накаливания возьмите  КЛЛ.


Ставили КЛЛ, перегорают быстро. Лампа накала сразу загорается, а КЛЛ нет и пока нормально  разгорится уже выключатся нужно.

Планировал эвакуационное освещение  сделать и рабочим, так что лампочку меньше ставить нельзя. Другой вариант поставить КЛЛ и пусть горит всю ночь.
Есть такой момент как заказчик, которому не нужно  эвакуационного освещения.....

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Через років 4-5 акумулятори потрібно буде міняти , для ЖЕКів це не мала сума , вони ніколи не знайдуть на це грошей .
А какой тогда смысл вообще делать евакуационное освещение если оно потухнет вместе с рабочим.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так пожалуйста. Если с питанием все в порядке горят еще робочие светильники вот вам и свет для евакуации.
Так рабочие не должны постоянно гореть светится.
Пропало напряжение в результате аварии на всем доме. Если евакуационный светильник без акумулятора, то потухнет вместе с рабочим. Что тогда?
Согласен, с аккумуляторами лучше, но работать все-равно должны постоянно. Вот только для 9-этажок по нормам не предусматривается 1-я категория на евак. освещение.

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если случаеться аварийная ситуация и пропадает (обесточиваеться весь дом) тогда аварийные светильники включаються, идет евакуация
[/quote]

С таким потходом и до дизель-генератора не далеко.
По нормам ІІ категория, значит 2а кабеля от разных секций ТП. Всьо! Нужно эвакуационное освещение сделать, по правлилам от ВРУ. Идеал это отдельная группа от ВРУ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот только для 9-этажок по нормам не предусматривается 1-я категория на евак. освещение.
рабочее - от одной секции, аварийное - от другой. Если нет естественного освещения, то по крайней мере, аварийное должно работать постоянно

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну хорошо. Если надо что бы постоянно светился евак. светильник, то можно и взять светильник с акумулятором постоянного действия.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
взять светильник с акумулятором постоянного действия.
Shturman, чтобы его через неделю сперли? в подъездах копеечные лампочки выкручивают, а Вы хотите светильник с аккумулятором поставить...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю