Добрый вечер. У нас на одном объекте интересная задачка. Есть склад, в нем 4 ряда светильников по 12шт в каждом, каждым рядом управляет выключатель (ДКС). Заказчик купил, а наши монтажники установили светильники Philips. Тип светильника к сожалению пока не удалось узнать, единственное что известно светильник с лампами 2х58Вт. Теперь самое интересное. Кабель греется. Измерили ток на автоматах - 13А. Получается что каждый светильник потребляет около 1А. Исходя из расчетов у меня получалось так: Pряда=12х2х58х1,2/1000=1,67кВт, ток соответственно (кос фи=0,95) I=1,67/0,22/0,95=8А. Кабель проложили 2,5. Что может быть?