Ви сильно помиляєтесь . Саме замість ан е разом .
ПУЕ
2.3.59. Кабелі по всій довжині траси КЛ треба захищати від механічних пошкоджень або прокладати над ними сиrнальні пластмасові стрічки.
-
Огромное спасибо, уважаемый гуру
Roman3R, Благодаря Вам, я теперь буду знать о существовании таких кабелей, как с возможностью открытой прокладки в земле. Браво!

Заодно, не мешало бы, также уточнить, что взять вот так просто выкопать траншею и похоронить этим же грунтом кабель, и прикрыться сигнальной лентой (замечу не простой, а именно пластмассовой), если уж и отталкиваться от ПУЭ, не получится. Читаем п.2.3.58.
Конечно, если речь идет о своей частной территории или каком-то поле - я сто-пудово согласен с открытой (не защищенной) прокладкой кабельной линии. Но ежели это в городской черте, попробуй докажи, что по всей длине трассы, не будет возможных частых раскопок.
p.s. что интересно, до 1 кВ, в NL "при открытой непосредственной прокладке в грунт" рекомендуют применять бронированные кабели: Use HULTO mbzh or HULTA mbzh in case of direct burial.