где почитать,как правильно прокладывать кабель вдоль и поперек воздуховодов?
п. 2.1.56, 2.1.57, 2.3.134 ПУЭ (6-е издание), А7-92.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей
с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть
не менее 50 мм(а не 500 мм....описка!), а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть
защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь
соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до
трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или
легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны
быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь
соответствующее исполнение.
А вот пункт 2.3.134 как-то не в тему...зато другие пункты к вашим фото подходят :2.3.137. Кабели. прокладываемые по конструкциям, консолям, эстакадам.
стенам, перекрытиям, фермам и т. п., необходимо закреплять в концевых точках
непосредственно возле концевых муфт и на поворотах трассы (с обеих сторон от
места изrиба на расстоянии не более 0,5 м). На друrих участках Трассы кабели
закрепляют по длине кабельной линии с шаroм 1,0-1,5 м.
Под концевыми муфтами кабели необходимо закреплять в двух местах на
расстоянии не более 1,2 м от нижнеrо края муфты.
При укладке кабелей на консоли их необходимо закреплять на каждой Kон-
соли. Расстояние между консолями должно быть не более 1м. При укладке кабе-
лей вертикально по конструкциям и стенам их необходимо закреплять на каждой
кабельной конструкции.
3акреплять кабели необходимо таким образом, чтобы предупредить возник-
новение деформации кабелей и муфт от действия собственноrо веса, механических
напряжений, возникающих при наrревании и охлаждении в рабочих режимах
кабеля, а также от механических усилий между кабелями при К3.
Расчитывать механические усилия, возникающие между кабелями при К3.
необходимо согласно приложению А.
2.3.138. В местах жесткоrо крепления кабелей на конструкциях необходимо
использовать прокладки из эластичного материала (листовая резина, листовой
поливинилхлорид, неопрен и т. п.). Прокладки должны выступать за края хомутов
или скоб на ширину 5-8 мм.
При прокладывании кабелей по конструкциям под открытым небом необ-
ходимо применять пластиковые или резиновые прокладки креплений, стойкие к
ультрафиолетовому излучению.
На территориях открытых распределительных установок при выступании
кабелей из земли до их концевых муфт кабели необходимо защищать неметалли-
ческими трубами на высоту не менее 0,5 м.
Я правильно понял,что воздуховоды тоже считаются трубопроводами?