Уважаемые коллеги!
Подскажите такой момент,
п. 2. За базовые марки силовых кабелей, приведенных в таблицах, приняты кабели с алюминиевыми жилами.
Наряду с этими базовыми марками могут применяться, для соответствующих условий, указанных в таблицах и ПУЭ, аналогичные марки силовых кабелей с медными жилами; марки кабелей для вертикальных и наклонных трасс с обедненной изоляцией, или изоляцией пропитанной нестекащим составом; трехжильные кабели с отдельными металлическими оболочками на фазах, а также одножильные кабели и другие.
Выбор кабелей по нагреву, экономической плотности тока, по условиям коротких замыканий (термической и электродинамической устойчивости) и по потерям напряжения, должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

В данном случае как доказать, что я обязан применить кабель с нестекающим составовом, на кабельной эстакаде с разностью уровней до 11 м. при вертикальном вводе в ячейки 10кВ.
Гласит ли этот пункт что кабель СБВнг-LS (с вязким пропитывающим составом) не должен применяться на вертикальных и наклонных трассах.

Заранее спасибо всем за участие!

Иван-Дурак

  • Гість
нужно поискать еще пункты, сейчас точно не вспомню, да и потом наврятли, но на 11 м. масло у тебя быстро стечет, применяй СПЭ!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно поискать еще пункты, сейчас точно не вспомню, да и потом наврятли
- а ежели не так, то тогда может быть, если вдруг... Просто маладца!
Краще жувати, ніж говорити (с).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

AcentyKostel

  • Гість
В том и дело! что ПУЭ говорит о том, что можно использовать СБВнг (с вязким составом) при разности уровней в 15м.
Но не сказано при этом, что скажем наклон кабельной трассы не более скажем 20 градусов при протяжении 1км.
в ГОСТе по кабелям сказано тоже можно использовать при разности уровней до 15 м. но опять же нет ни определения крутонаклонности трассы, ни по длине расшифровки ни по градусу на км.!
А в этом пункте мы видим, что кабели с вязким составом даже не рассматриваются! Только с нестекающим на наклонных и вертикальных! но написано могут применяться! то есть не НЕОБХОДИМО прописали а могут, по ПУЭ производные слова могут - как правило, то есть если обосновать то можно СБВнг, а вот как так чтоб раз и все! есть вертикальный ввод в ячейку, значит либо СПЭ либо с нестекающим составом!
Помогайте братцы!!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогайте братцы!
ГОСТ 18410-73Е табл.17
Но не сказано при этом, что скажем наклон кабельной трассы
Жидкость всегда течет вниз при любом уклоне и любой длине такого уклона . Наклон не имеет значения , берется разность отметок max-min , эта разность не должна превышать указаной в ГОСТ величины .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

AcentyKostel

  • Гість
тогда по вашим словам СБВнг можно прокладывать вертикально т.А - 0м (земля) т. Б - 15 м. вертикально вверх!
тогда в данном случае зачем вводить понятие вертикальная трасса и наклонная! разницы же нету! ))))

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
зачем вводить понятие вертикальная трасса и наклонная
В  ГОСТ 18410-73Е табл.17 таких определений нет , там написано однозначно "разность уровней между высшей и низшей точками"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю