Автор Тема: электроснабжене слесарки  (Прочитано 2046 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
электроснабжене слесарки
« : 16 Вересень 2013, 13:41:55 »
Добрый день,коллеги! Подскажите пожалуйста,как лучше сделать!?? Делаю проект общественного здания, в котором имеется слесарное помещение. Нужно запитать его,с возможностью подключения сварочного аппарата и всевозможных эл. потребителей.Поставить туда просто несколько розеток или щиток отдельный??или розеточный щиток??

oipop

  • Гість
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #1 : 16 Вересень 2013, 14:01:06 »
Я ставил отдельный щиток с розетками (промышленными).

Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #2 : 16 Вересень 2013, 14:27:29 »
а чем промышленный щиток отличается от обычного??

oipop

  • Гість
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #3 : 16 Вересень 2013, 14:30:51 »
Розетки промышленные (IEC 309)

Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #4 : 16 Вересень 2013, 14:51:08 »
а ссылку на этот щиток можешь скинуть??


Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #6 : 16 Вересень 2013, 15:59:18 »
я взял самый обычный щит,2 розетки на 16А и одна на 32 А,каким проводом запитать его??

oipop

  • Гість
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #7 : 16 Вересень 2013, 16:16:30 »
 =-0
Расчет и только расчет.

Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #8 : 16 Вересень 2013, 16:25:12 »
как я сделаю расчет,если в задании написано только"с возможностью подключения сварочного аппарата,и прочеих эл. потребителей"???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #9 : 16 Вересень 2013, 16:34:52 »
щит,2 розетки на 16А и одна на 32 А,каким проводом запитать его?
Возьмите кабель на допустимый ток 16+32=48 А , не прогадаете , при условии розетки 16 А однофазные , 32 А - трехфазная .
« Останнє редагування: 16 Вересень 2013, 16:48:49 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

oipop

  • Гість
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #10 : 16 Вересень 2013, 16:38:02 »
Запрос заказчику на уточнение ТЗ: мощность сварочного аппарата, напряжение, ток. Или марку сварочного аппарата, а все остальное найдете в паспорте. Если же Вам предлагают угадать с техническими параметрами подключаемого оборудования, осмелюсь дать совет: предложите это сделать заказчику и предоставить Вам результаты в письменном виде. Иначе - не угадаете никогда.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжене слесарки
« Reply #11 : 18 Вересень 2013, 10:02:40 »
Запрос заказчику на уточнение ТЗ: мощность сварочного аппарата, напряжение, ток. Или марку сварочного аппарата, а все остальное найдете в паспорте. Если же Вам предлагают угадать с техническими параметрами подключаемого оборудования, осмелюсь дать совет: предложите это сделать заказчику и предоставить Вам результаты в письменном виде. Иначе - не угадаете никогда.
Лучше, чтобы технологи выполнили проект на установку оборудования. В зависимости от назначения слесарки в ней однозначно должно быть установлено оборудование: 1) Точильный станок (например для солидной слесарки напольный на 2 круга ТШ-4, 7,5кВт 380В, для небольшой-ТШ2х20, 2,2кВт 380В или настольный-WG250, 0,9 кВт);
 2) Сверлильный станок, хотя бы настольный (например-Корвет-41, 0,37кВт 220В); 3) Пост сварочного аппарата, лучше ящик с предохранителями и рубильником типа ЯПР-100, для создания видимого разрыва при отключении после окончания сварочных работ,  для аппарата типа ВД-350 (18,1 кВА свар. ток 80-359А) или ВД-500(31,9кВА, свар. ток 80-500А), или какого-нибудь другого на усмотрение технологов; 4) Ящик с трансформатором ЯТП-0,25 ремонтного освещения; 5) Для солидной слесарки по ремонту оборудования необходима электроталь, хотя бы грузоподъемностью до 1 т и высотой подъема 6м (например RT-1,0, 1,7 кВт (1,5+0,2) 380В); 6) Электроосвещение; 7) Несколько розеток для подключения технологического оборудования (например- болгарки, шлифовочной машинки и т.д.)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.