Автор Тема: Проблемы при примененни УЗО или дифов для розеток компьютерам, соединенным локальной сетью  (Прочитано 1830 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AlexeiOptimist

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос о том, как проектировать компьютерные классы поднимался не раз. Но вот обсуждения этой проблемы не нашел.

Проблема:

Когда компьютеры соединены друг с другом локальной сетью, то в результате их обмена данными в розетках возникают большие токи утечки, что приводит к срабатыванию дифов и УЗО.

Вопросы:
1) как с этой бедой бороться? Мы ведь не можем просто взять и не поставить защиту от поражения током на эти розетки.
2) из-за чего еще (кроме перегрузки) могут выбивать дифы в компьютерных залах/кабинетах, и как с этим бороться?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2) из-за чего еще (кроме перегрузки) могут выбивать дифы в компьютерных залах/кабинетах, и как с этим бороться?
AlexeiOptimist, правильно выбрать тип УЗО. Обычно в каталогах производителей есть описание разных типов с указанием для какого типа нагрузки предазначен данный тип (А, АС и т.д.). Ну и конечно следует расчитывать ток утечки по току нагрузки и длинне линии

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда компьютеры соединены друг с другом локальной сетью, то в результате их обмена данными в розетках возникают большие токи утечки, что приводит к срабатыванию дифов и УЗО.
У нас в інституті (самі робили собі проект) на одне ПЗВ 30 мА  приєднано не більше 5 комп’ютерів . є також локальна мережа . ще не було ні одного випадку спрацювання ПЗВ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sim

  • *
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
[У нас в інституті (самі робили собі проект) на одне ПЗВ 30 мА  приєднано не більше 5 комп’ютерів . є також локальна мережа . ще не було ні одного випадку спрацювання ПЗВ .
Согласен.  Если на группе в пределах 6 компьютеров соеласно нормы, то должно работать рормально.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю