Рассчет вводного автомата
« : 27 Серпень 2013, 21:08:53 »
Доброго времени суток. Обращаюсь к Вам с вот таким вопросом: в ТУ написана примерно следующая вещь "на мощьность 100 кВт установить РП-11 с вводным автоматом 250 А, при этом надо обосновать почему вводной автомат именно 250 А". Как это правильно написать в проекте?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #1 : 28 Серпень 2013, 07:46:40 »
: в ТУ написана примерно следующая вещь "на мощьность 100 кВт установить РП-11 с вводным автоматом 250 А, при этом надо обосновать почему вводной автомат именно 250 А".
В ТУ дословно так написано? Или может установить ПР11 на номинальный ток 250А?
 У вас ток нагрузки будет порядка 190А, если это единичная мощность, то вводной автомат 250А -для обеспечения селективности защиты: на отходящем 200А-на вводе 250А. Если мощность не единичная, а несколько потребителей, то возможен вариант- с учетом развития сетей.
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Евгений__

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #2 : 28 Серпень 2013, 08:12:28 »
grossel,  В ТУ тебования именно к вводному автомату. 190 А у меня тоже получилось, но как это красиво вклинить в проект дабы удовлетворить облэнерго при согласовании проекта?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #3 : 28 Серпень 2013, 09:07:43 »
Может не нужно ничего объяснять. Согласно ТУ и все. Если будут вопросы- расцепитель выбран согласно пункта... ТУ с учетом развития сетей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Евгений__

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #4 : 29 Серпень 2013, 13:21:59 »
grossel, пришло замечание от облэнерго: "не подтвержден расчетом выбор вводного автомата". может подскажите как быть...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #5 : 29 Серпень 2013, 14:04:45 »
Что они прицепились с этим автоматом, они же сами по вашим словам задали в ТУ-вводной автомат 250А.
 Если ваша мощность 100кВт еденичная, то приведите им расчет тока вашей установки и укажите, вводной автомат 250А выбран с учетом селективности. Тем более, что он защищает только сборные шины вашего ПР11 и служит в основном как коммутационный аппарат, вместо него мог быть обычный рубильник. Расчет срабатывания защиты должен вестись для вышестоящего аппарата защиты щита от которого ваш ПР запитан.
 Выложите ТУ, чтобы было понятно о чем речь и какие там вопросы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #6 : 29 Серпень 2013, 15:02:55 »
не подтвержден расчетом выбор вводного автомата". может подскажите как быть
Приклад розрахунку .
1. Розрахункова потужність складу складає 40кВт , косинус фі 0,92
2. Розрахунковий струм Iр=Рр/(U*Корінь з трьох*косинус фі)=40/(0,38*1,732*0,92)=62,7 А
3. Вибрано струмообмежуючий автоматичний вимикач марки С60N/3р на номінальний струм 63А.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline KataMalina

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #7 : 10 Вересень 2013, 12:07:37 »
если у Вас расчетный ток получился 62,7 вы всегда берете автомат на 63 А?
А как же учет коэффициента 1,25 на нагрев? Или Вы не применяете его?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #8 : 10 Вересень 2013, 12:24:59 »
если у Вас расчетный ток получился 62,7 вы всегда берете автомат на 63 А?
А как же учет коэффициента 1,25 на нагрев? Или Вы не применяете его?
Этот коэффициент носил определение "рекомендованного" в ныне недействующем ВСН-59-88.
Поэтому применять его или нет - на усмотрение проектировщика в зависимости от типа применяемого оборудования (автомата) , характера нагрузки и пр.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 