Автор Тема: Включение оповещения (2 тип) в ручную с помещения пож. поста?  (Прочитано 9053 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Включение оповещения (2 тип) в ручную с помещения пож. поста?
Есть такая норма? Ссылаются на п. 4.1.6  НАПБ А 1.01.003-2009
Quote (selected)
4.1.6. Евакуаційні світлові покажчики «Вихід» слід вмикати разом з основними освітлюва-льними приладами робочого освітлення.
   Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що автоматично вмика-ються при отриманні СО командного імпульсу про початок оповіщування про пожежу та (або) аварійному припиненні живлення робочого освітлення.
   Світлові покажчики «Вихід» у залах кінотеатрів, концертних та виставкових залах, а та-кож інших залах для глядачів повинні вмикатися на час перебування людей. Вимоги до світло-вих покажчиків «Вихід» приймаються відповідно до ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнан-ня будинків і споруд. Природне і штучне освітлення».
   Крім того, на шляхах евакуації повинні встановлюватись знаки безпеки, які відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір». Зазначені зна-ки повинні бути світловими або несвітловими за умови, що знак освітлюється світильниками аварійного освітлення.
Именно включение вручную оповещения я тут не вижу. И на приборе, на сколько я знаю только сброс, вручную.
« Останнє редагування: 19 Серпень 2013, 16:53:08 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56
8.2.7   Приведення в дію CO виконується:
-   в автоматичному режимі сигналом від СПС;
-   в ручному режимі оперативним персоналом із пожежного поста при отриманні сигналу від СПС або АСПГ. При цьому ручний режим має найвищий пріоритет управління CO.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый iop!

"И на приборе, на сколько я знаю только сброс, вручную." На каком приборе?

Ведь и приборы бывают разные, и не только по названию от производителя, но и по наименованию по нормативному документу. Одно дело просто ППКП, а другое дело ППКП и У...
А некоторые до сих пор ставят ППКОП-ы.
Так какой прибор Вы собираетесь использовать?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Тирас 16.64".Т.е. мне, чтобы выполнить это требование, рядом с ППКП необходимо всегда надо ставить "ручник" .(?)
« Останнє редагування: 20 Серпень 2013, 11:14:57 від iop »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
iop, а у выхода с поста охраны - религия не позволяет?
Вот сия ситуёвина как раз и объясняет суть требования норм - ИПР-ы отдельным шлейфом/зоной.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У выхода, естественно, можно, суть не меняется - главное чтобы в помещении с ППКП, я так понимаю.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
рядом с ППКП необходимо всегда надо ставить "ручник"
а у выхода с поста охраны - религия не позволяет?
А при чем здесь ручник?
Кнопка пуска оповещения. Обычная кнопка с фиксацией, нажал - включил, нажал - выключил. На столе у охранника или возле ППК.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
А где сказано, что для ЗАПУСКА оповещения можно применять кнопку с возвратом в исходное состояние повторным нажатием?
Ведь такую кнопку очень просто может нажать любой даже посторонний человек и также легко вернуть ее в исходное состояние.
Необходима ли для такого органа управления дополнительная защита?  Хотя бы в виде пломбы?
« Останнє редагування: 20 Серпень 2013, 12:24:39 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый bvv, а где сказано, что запуска оповещения "в ручному режимі оперативним персоналом із пожежного поста" нужно применять ИПР?

Ведь такую кнопку очень просто может нажать любой даже посторонний человек и также легко вернуть ее в исходное состояние.
На посту охраны? или возле ППК? Напоминаю, ППК устанавливаются в защищенных местах.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А при чем здесь ручник?
в Писании сказано в ручном режиме, значит Извещатель Пожарный Ручной. Усё, крапка. А кнопка..., кнопку и ногой можно  :D есть же "ножные" тревожные извещатели.
Не надо измышлять лишние сущности -
возле ППК?
« Останнє редагування: 20 Серпень 2013, 12:47:07 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в Писании сказано в ручном режиме, значит Извещатель Пожарный Ручной.
:) В смысле два слова почти совпали? Ничего это не значит. Веллез Вы запускаете кнопкой на приборе и спите спокойно. Или все-таки ручником?  =-0

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Милая rga, с каких это пор СО-2 на Веллезе ваяютъ?  ;)
Или "ще не вмерла Окрайна"?  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А  п.8.2.7  ДБН В.2.5-56 написан для любого типа оповещения. И что Веллез - вручную, что сирены - вручную.
И где написано, что СО1 и СО2 нужно включать ручником, а СО3-5 можно обычной кнопкой? Цитату - в студию!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ух!  :)
rga, у СО1, СО2 роль пульта управления и контроля выполняет ПКПП.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СО1, СО2 роль пульта управления и контроля выполняет ПКПП
Естественно. В автоматическом режиме.
В ручном режиме нужна ручная кнопка, причем УПРАВЛЕНИЕ подразумевает, как включить, так и выключить. Нигде в нормативах не определен СПОСОБ организации ручного управления, хоть рычаг с паравоза снимите. ничего не нарушите.
Поэтому, если подходить трезво, возможно несколько вариантов:
1) Использовать выход "Оповещение" ППК. Тогда не только автоматический запуск будет, но и можно будет управлять оповещением соответствующей кнопкой на лицевой панели ППК;
2) Если такой кнопки на ППК нет (не помню, по ЕН54 она должна быть или нет, но допустим, нет) или если выход "Оповещение" использовать невозможно или неудобно (это случается, например, с адресными ППК, где сирены запускают от территориально рассредоточенных модулей). Тогда ставим дополнительную кнопку на посту охраны, которая врезается в шлейф сирен (если он один) или подключается на адресный вход (и дальше программно).
Какой может быть кнопка? Да любой!
Хотите ИПР - да пожалуйста. Вопрос, а зачем заставлять охрану стекла бить? Делать нечего?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.