ПУЭ-6
Это ПУЭ уже не действует .
В своем профиле установите флажок своей страны . В РФ ПУЭ-7 , в Украине ПУЭ выпуска 2011 г , вы можете найти то и другое в файловом архиве этого форума .
Какая максимальная мощность допускается на 1 группу освещения
В ПУЭ Украины записано .
6.2.10. Кожна rрупова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів
ДРЛ, ДРІ, ДРІ3, ДнаТ. До ціеї кількості також входять штепсельні розетки.
У виробничих, rромадських будівлях і житлових будинках на однофазні rрynи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, технічних підвалів і roрищ допускаеться приеднувати до 60 ламп розжарювання потужністю до 60 Вт кожна.
Для rрупових ліній, які живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з лам пами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 80 Вт, рекомендуеться приеднувати до 60 ламп на фазу; для ліній, які живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, до 75 ламп на фазу, потужністю до 20 Вт включно до 100 ламп на фазу.
Для rрупових ліній, які живлять бarатолампові люстри, кількість ламп будь якоrо типу на фазу не обмежуеться.
У rрупових лініях, які живлять лампи потужністю 10 кВт і більше, кожна лампа повинна мати самостійний апарат захисту.