Добрый день участники форума!
Я новичок на данном сайте, поэтому не знаю правильно ли я выбрал раздел))
Есть вопрос касающийся максимальной, допускаемой нормами, мощности на группу освещения в торговом центре.
Какая максимальная мощность допускается на 1 группу освещения (1фазная и 3фазная)?
Согласно ПУЭ-6:
- 6.2.2. Групповые линии сетей внутреннего освещения должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями на рабочий ток не более 25 А.
Выходит что можно линию нагрузить до 5,5кВт при 1ф и до 16,5кВт при 3ф.
Далее, согласно того же ПУЭ-6:
- 6.2.3. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, натриевых: в это число включаются также розетки.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается.

Получается что имея люминесцентные лампы мощностью 35Вт мы можем подключить их 50 шт. Тогда Р = 1,75кВт на фазу.
Как в таком случае быть? Имеются ли другие нормы для торговых площадей?
Заранее спасибо!)))

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мощность группы сети освещения
« Reply #1 : 09 Серпень 2013, 16:13:46 »
ПУЭ-6
Это ПУЭ уже не действует .
В своем профиле установите флажок своей страны . В РФ ПУЭ-7 , в Украине ПУЭ выпуска 2011 г , вы можете найти то и другое в файловом архиве этого форума .
Какая максимальная мощность допускается на 1 группу освещения
В ПУЭ Украины записано .
6.2.10. Кожна rрупова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів
ДРЛ, ДРІ, ДРІ3, ДнаТ. До ціеї кількості також входять штепсельні розетки.
У виробничих, rромадських будівлях і житлових будинках на однофазні rрynи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, технічних підвалів і roрищ допускаеться приеднувати до 60 ламп розжарювання потужністю до 60 Вт кожна.
Для rрупових ліній, які живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з лам пами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 80 Вт, рекомендуеться приеднувати до 60 ламп на фазу; для ліній, які живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно,  до 75 ламп на фазу, потужністю до 20 Вт включно до 100 ламп на фазу.
Для rрупових ліній, які живлять бarатолампові люстри, кількість ламп будь якоrо типу на фазу не обмежуеться.
У rрупових лініях, які живлять лампи потужністю 10 кВт і більше, кожна лампа повинна мати самостійний апарат захисту.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sever-06

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мощность группы сети освещения
« Reply #2 : 09 Серпень 2013, 16:52:51 »
Благодарю за ответ!
Флажок установил.
Нужно пересмотреть ПУЭ-7. В России я не нашел еще обновленного ПУЭ единой книгой. Здесь действует ПУЭ-6, а ПУЭ -7 идет как дополнение (отдельной книгой) с изменениями по некоторым главам и пунктам, ИМХО.
С Российскими нормами пока сильно не знаком, т.к. только недавно переехал с Украины.
Буду признателен Российским коллегам за помощь!)))

Offline sever-06

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мощность группы сети освещения
« Reply #3 : 12 Серпень 2013, 12:50:22 »
Товарищи! Неужели никто не знает какими нормами ограничивается мощность группы освещения?
Чем вы руководствуетесь при выборе аппарата защиты на сеть освещения?
Как правило используется автомат на ток 10/16А. Но это при небольших нагрузках на линию и сечении кабель 1,5мм2.
Для примера:
Имеется торговый зал с суммарной нагрузкой на освещение 70 кВт. Длина помещения 100м. Светильники люминесцентные. Кол-во светильников 500шт по 140Вт.
Возможно ли протянуть кабель 5х16 (чтобы прошел по потерям напряжения на длине) и потом распаяться от него к каждой линии светильников кабелем 5х2,5, при этом установить автомат защиты на 25А? Делается для того чтобы уменьшить количество групп. Или как указано выше:
- 6.2.3. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, натриевых: в это число включаются также розетки.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается.

Или ставить автоматы по 16А? Какими нормами руководствоваться?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мощность группы сети освещения
« Reply #4 : 12 Серпень 2013, 13:06:53 »
Неужели никто не знает какими нормами ограничивается мощность группы освещения?

ПУЭ издание 7 .
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания, каждая мощностью до 60 Вт.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается.
В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sever-06

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мощность группы сети освещения
« Reply #5 : 12 Серпень 2013, 20:35:18 »
Теперь все понятно)))
Нашел ПУЭ-7 Российское в полном варианте, поисковик на рабочем компе не находил, а дома моментально :)
И как видно количество ламп дано в рекомендательном порядке, т.е. при желании и технических обоснованиях можно увеличить их количество.
Дуже дякую шановний Roman3R  :)

 