розєднувач РЛНД-10/400
« : 02 Серпень 2013, 14:41:28 »
Т-ТР 250кВА, струм на ВН 14,5А а розєднувач вибираємо РЛНД-10/400А. 14,5 і 400А завелика різниця. :wall:

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 536
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: розєднувач РЛНД-10/400
« Reply #1 : 02 Серпень 2013, 15:27:25 »
завелика різниця
ну то й що?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: розєднувач РЛНД-10/400
« Reply #2 : 02 Серпень 2013, 15:34:40 »
струм на ВН 14,5А а розєднувач вибираємо РЛНД-10/400А
Меншого номіналу не виготовлюють .
« Останнє редагування: 02 Серпень 2013, 15:36:16 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: розєднувач РЛНД-10/400
« Reply #3 : 02 Серпень 2013, 15:51:46 »
Т-ТР 250кВА, струм на ВН 14,5А а розєднувач вибираємо РЛНД-10/400А. 14,5 і 400А завелика різниця.
Вы забыли, что разьеденители также проверяются на термическую и динамическую стойкость при сквозных токах к. з.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: розєднувач РЛНД-10/400
« Reply #4 : 05 Серпень 2013, 10:40:02 »
Т-ТР 250кВА, струм на ВН 14,5А а розєднувач вибираємо РЛНД-10/400А. 14,5 і 400А завелика різниця.
Вы забыли, что разьеденители также проверяются на термическую и динамическую стойкость при сквозных токах к. з.
И при этом если ТП расположена рядом с мощной подстанцией 110/10 кВ, например с трансами 63 МВА, то Вам, не исключено придется ставить разъединитель вообще на 630 А.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 