Автор Тема: Автономное пожаротушение в зданиях класса Ф1.1  (Прочитано 7354 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Антон Пож

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Awards Предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Стаття 46. Сертифікація засобів цивільного захисту
2. Усі види аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання, що застосовуються для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, повинні мати сертифікат відповідності.


КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Стаття 46. Оцінка відповідності у сфері цивільного захисту
1.Оцінка відповідності у сфері цивільного захисту здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством.
{Стаття 46 в редакції Закону № 124-VIII від 15.01.2015}
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3
інші посилання не бачу смислу перевіряти
Ви трактуєте законодавство на свій лад!!!

Offline Антон Пож

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Awards Предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда и слупят с заказчика за отсутствие сертификата
що "слупят"?  :D :D :D

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Антон Пож, Ваша позиция - позиция производителя. Нет в списке обязательных, значит буду экономить.

Но при этом производитель должен понимать, что проектировщик обязан проектировать на сертифицированом оборудовании. И если сертификата нет, то он просто найдет другого производителя.

К слову, это поняли производители кабельной продукции. Кабель тоже необязательно сертифицировать, все на добровольной основе, потому как один уважающий себя проектант не заложит в СПЗ несертифицированный кабель.
Хочешь продавать больше - учитывай потребности покупателя.

Ви трактуєте законодавство на свій лад!!!
Нет, это Вы трактуете на свой лад. Все приведенные ссылки - часть законодательства для вот этой вот фразы: "здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством".

Заявляете, что устройство тушит пожары? Докажите, подтвердите. Это не игрушки. А то так можно что угодно развесить и назвать тушением.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Антон Пож

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Awards Предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
Антон Пож, Ваша позиция - позиция производителя. Нет в списке обязательных, значит буду экономить.

не виключено що у Ваших словах є раціональне зерно, ми зв'язались із виробником і вони повідомили, що вже заключили договір з органом сертифікації та розпочали процедуру добровільної сертифікації Автономної установки (системи) аерозольного пожежогасіння FIRESTOP.
вдячний Вам за предметну дискусію!
« Останнє редагування: 24 Лютий 2016, 16:04:39 від Антон Пож »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
от їхній сайт http://expert112.com.ua/sistema-pojarotusheniya/firestop_ua.htmlтермін гарантійної служби до 10 років


Как же задолбали СКАЗОЧНИКИ, которые пытаются сделать и продать что-то ненужное.
Если уж гоните туфту - то делайте это ПРАВИЛЬНО.
ИТАК:
с сайта -
 Гарантії підприємства-виробника:
Виробник гарантує відповідність установки вимогам технічних умов при
дотриманні споживачем умов, зазначених в керівництві з експлуатації
.
Гарантійний термін на установку - 18 місяців.
Термін експлуатації - 5 років.
Термін служби установки - 10 років.


смотрим руководство по эксплуатации - п.5.3 -

* відстань від бічної поверхні і кришки до стін, перегородок. обладнання, електропроводки і т.п. повинно бути не менше 100мм;


И снова возращаемся на стартовую страницу сай та и видим там вот такой КАРТИНКА!!! И где же там зазор в 100 мм при установке? Лапша на уши???
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Термін експлуатації - 5 років.
Термін служби установки - 10 років.
Интересно, а в чем разница между сроком "службы" и "эксплуатации"?
"Служить" - это эксплуатация + хранение, что ли? И чем тогда лежание на складе по существу отличается от висения в ящике?

Offline Евгений Андреевич

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
відстань від бічної поверхні і кришки до стін, перегородок. обладнання, електропроводки і т.п. повинно бути не менше 100мм
Объяснение этому есть на видео "испытаний" - https://www.youtube.com/watch?v=V8zvlU8SFKI
Производится поджиг "очага". То что поджигалось - через 5 с тухнет, и горит только "бикфордов шнур", он же термохимический узел пуска. Через еще 10 с он воспламеняет  "аэрозолеобразующий заряд" - или кусочек твердого топлива. Твердое топливо горит ярко (чтобы небыло видно всей прелести факела при срабатывании - ГОА разместили за крышкой автоматов) и тушит само себя.
Ограничение по расстоянию - от высокой температуры на выходе, и указанные 400 С на расстоянии 20 мм и 200 С на расстоянии 60 мм вызывают сомнения... Раньше, при сработках ГОА на расстоянии 1-1,5 м прожигали гипсокартон (хотя и заряд был, конечно, более существенный).

Что касается срока службы - это "ответ" на один из основных недостатков по сравнению с другими системами. В инструкции как был срок эксплуатации 5 лет (включая 1 год хранения на складе), так и остался - про 10 лет ни слова... Еще одно подтверждение "достоверности" информации от производителя.

Вот такое вот субъективное мнение   :D

Offline prodidgi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Антон Пож, Ваша позиция - позиция производителя. Нет в списке обязательных, значит буду экономить.


не виключено що у Ваших словах є раціональне зерно, ми зв'язались із виробником і вони повідомили, що вже заключили договір з органом сертифікації та розпочали процедуру добровільної сертифікації Автономної установки (системи) аерозольного пожежогасіння FIRESTOP.
вдячний Вам за предметну дискусію!


Антон Пож. Похоже на то, что Вы и есть якобы производитель FireStop. Якобы я написал не случайно. Потому что рекламируемое Вами "украинское чудо", инновация, как Вы пытаетесь себя рекламировать, не что иное, как грубый ПЛАГИАТ российского генератора АГС - 12 серии. Мало того, что Вы украли весь контент сайта российского производителя (кто хочет сравнивайте: http://www.granit-salamandra.ru/ - ведущий производитель генераторов АГС - более 20 лет и http://firestop.kiev.ua/ - украинский, якобы производитель . Только вот даже награды у украинского- те же, что у российского, сертификаты - тоже забыли видимо российские стереть.А те что свои выложили не выдерживают никакой критики. Бланки вроде бы ВЗРОСЛЫЕ, а вчитайтесь. К примеру - Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности написал серьезный документ - ОТЗЫВ. А подписал этот отзыв проректор по работе с персоналом.   Все остальное описание, статьи, ... - весь контент сайта - один в один. Прямо компании- близнецы. Только вот российская о своей "близняшке"- украинской ни сном, ни духом. Паспорта, тоже как ни странно и у генератора АГС 12-ой серии и у FireStop тоже один в один. Просто чудеса какие-то. Вот Вам "инновационный" продукт по украински. Только Гранит-Саламандра отвечает за свой продукт своей репутацией,а что в замен, кроме плагиата предлагает якобы украинский "производитель". У него своего вообще ничего же нет. ПУСТЫШКА.И сертификат ему не надо. И то что, расстояние от FireStop до стен, перегородок, оборудования и т.д. должно быть не менее 10см, а его чаще всего просто нет. И то, что ДСНС уже рассматривал такие проекты и у них не было замечаний. Все это говорит только об одном. При желании - можно все просунуть. И законодательная база - ерунда, и воровство чужого продукта, авторского права простимо. Только вот кто будет в результате отвечать за это мягко скажем БЕЗОБРАЗИЕ. Противопожарной безопасностью тут и не пахнет.
« Останнє редагування: 02 Березень 2016, 10:16:00 від prodidgi »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Антон Пож, удалил ваш пост по причине
5. НА ФОРУМЕ  КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.3. Создавать темы и сообщения политической, религиозной направленности, а также прочие обсуждения, которые могут дискредитировать форум
если у вас есть конкретные опровержения высказанным prodidgi претензиям - предъявите лучше их, а не прикрывайтесь "трендовыми" лозунгами

Offline Антон Пож

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Awards Предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Антон Пож

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Awards Предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
ви б раділи що хтось що робить у нас а не завозить з Росії.
тому якщо є якісь побажання висловлюйтесь все буде враховано))

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Настырный рекламщик...  hmmmm
Что ж людей-то украинских за дураков держите, "украинский производитель"?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
якщо є якісь побажання висловлюйтесь
держите еще одну наклеечку, тоже подходит

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Антон Пож, исходя из нарушения вами Правил форума
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Употреблять нецензурные слова и идиоматические выражения, как в явном виде, так и не явном;
4. 2. Создание тем содержащих заведомо ложную информацию, грубые, нецензурные выражения, оскорбления, а также призывы и высказывания, нарушающие действующее законодательство;

4.7. Грубить и оскорблять других участников Форума. Если Вы не согласны с автором топика или с читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения аргументированно, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;
5. НА ФОРУМЕ  КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.2. Любое проявление национализма;
5.3. Создавать темы и сообщения политической, религиозной направленности, а также прочие обсуждения, которые могут дискредитировать форум;
5.4. Прикреплять графические изображения, видео, содержащие не нормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику и порнографию, сцены насилия;
объявляю вам Бан на 3 дня, с применением соответствующих ограничений участия  на форуме еом
Бан* -  - (отстранение участника форума от участия в обсуждениях на определенный срок, либо навсегда) - выносится, когда нарушения Правил форума носят рецидивный и осознанный характер, либо если нарушение грубое, а именно:
•   нарушение одновременно 5 и более пунктов Правил;
•   безудержный спам;
•   рекламный аккаунт;
•   преднамеренное инициирование тем и сообщений политической, религиозной направленности, а также прочих обсуждений, дискредитирующих форум.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.