Автор Тема: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010  (Прочитано 22285 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Прохожий

  • Гість
Шновні спеціалісти!!!! Підкажіть по вищевказаному пункту. Дистанційний пуск по суті включає в себе поняття-місцевий пуск? Дякую

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не включает.
В п.7.1.9 весь смысл - как на блюдечке. Что Вам непонятно?



Прохожий

  • Гість
Повинен бути дистанційний і місцевий?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Угадайте с двух раз  :D
7.1.9   АСПГ, окрім спринклерних, повинні оснащуватись ручним пуском:
- дистанційним
- місцевим

Здесь есть слово "або"?


Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повинен бути дистанційний і місцевий?
- Вы же сами ответили, только не правильно знак в конце поставили. "Повинен бути дистанційний і місцевий!"
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Прохожий

  • Гість
Всім дякую beer

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #6 : 05 Вересень 2013, 14:51:54 »
например, у меня возле помещения с пожаротушением есть устройство ручного запуска (ПРЗ) Тирас системы пожаротушения - это у меня дистанційний пуск,так?
а в месте размещения ППКП Тирас стоит ПУиЗ (прибор управления и задержки), из которого можно запустить пожаротушение - это считается місцевим пуском, так?
правильно я понимаю п.7.1.9?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #7 : 05 Вересень 2013, 16:16:27 »
Неправильно.
Определение "местного пуска" было в старом ДБН В.2.5-13-98*, жаль, исчезло из нормативки:
Пуск:
- автоматический - автоматическое включение (коммутация) установок пожаротушения, осуществляемое по сигналам побудительных устройств установок пожаротушения или пожарной сигнализации;
- дистанционный - то же, но осуществляемое вручную с помощью кнопок, пускателей и устройств, расположенных вне места расположения исполнительного устройства;
- местный - то же, но осуществляемое вручную с помощью кнопок, пускателей и механических устройств, расположенных непосредственно у мест установки оборудования  установки пожаротушения. Местный пуск используется для включения установок при пожаре в случае отказа автоматического или дистанционного пуска, а также для проверки их работоспособности.

Например, у нормальной ГПТ (напольные баллоны) - это рычаг прямо на баллоне.
Всякого рода потолочные модули местного пуска, как правило, не предусматривают.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #8 : 05 Вересень 2013, 16:40:23 »
жаль, исчезло из нормативки
ну отчего же, Вы же цитируете  ;)
А вообще, если не изменяет память, ДБН-56 - в замен ДБН-13. Так?
Вот чего ДБН-56 не заменил в ДБН-13 - то и в силе в ДБН-13..
А, как Вам такой словонормоблуд?  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #9 : 05 Вересень 2013, 16:47:48 »
ну отчего же, Вы же цитируете
Для понимания разницы между местным и дистанционным.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #10 : 05 Вересень 2013, 17:27:46 »
Если отменен источник понимания - каково понимание?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #11 : 05 Вересень 2013, 17:54:43 »
Если отменен источник понимания - каково понимание?
Опять игра словами... Можете понимать, как хотите. Я не против. Писала не для Вас.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #12 : 05 Вересень 2013, 17:58:51 »
Вот именно - "игра словами". Помнится вы защищали разработчивов норм эвропейских.
От игры слов - к игре норм -  к ...
Когда нормы , законы пишет торгаш - сливай воду.

В замен и отменен - разницы, даже в африке.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline ovb

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Пожарная сигнализация
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #13 : 05 Вересень 2013, 21:30:56 »
например, у меня возле помещения с пожаротушением есть устройство ручного запуска (ПРЗ) Тирас системы пожаротушения - это у меня дистанційний пуск,так?
а в месте размещения ППКП Тирас стоит ПУиЗ (прибор управления и задержки), из которого можно запустить пожаротушение - это считается місцевим пуском, так?
правильно я понимаю п.7.1.9?

Обычно наоборот.
Пульт, устанавливаемый непосредственно у исполнительного оборудования, является местным, а вот кнопка у диспетчера или дежурного - дистанционной.
И никак по другому, в случае повреждения кабеля дистанционного запуска, местный должен работать, а значит ПУиЗ ставится в граничном помещении, например, перед дверью.
« Останнє редагування: 05 Вересень 2013, 21:38:38 від ovb »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: питання по пункту 7.1.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #14 : 23 Вересень 2013, 13:03:26 »
Обычно наоборот.
Пульт, устанавливаемый непосредственно у исполнительного оборудования, является местным, а вот кнопка у диспетчера или дежурного - дистанционной.
И никак по другому, в случае повреждения кабеля дистанционного запуска, местный должен работать, а значит ПУиЗ ставится в граничном помещении, например, перед дверью.
Дистанционный пуск - пуск установки из зоны вне горения. Т.е. и кнопка за дверью, и кнопка на посту охраны - это дистанционный пуск.
Местный пуск, действительно, нужен в том случае, если электроника "умерла" по какой-либо причине. Поэтому местный пуск - это вентиль на трубопроводе (для воды, например), рычаг на баллоне (для газа, например). У порошковых модулей, АГС-ов, Импульсов местного пуска нет по определению.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю