Автор Тема: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ  (Прочитано 5272 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению давно не сталкивался с данными объектами, да и с АСПТ давненько.

Есть комплекс по наливу-сливу нефтепродуктов.
Среди прочих объектов на территории комплекса планируются дополнительные продуктовые насосные площадью до 200 м2 и объемом до 650 м3:
№1 -  ЛВЖ (А, В-2, IIA-T3);
№2 - ГЖ (В, П-1,-).

Согласно Приложению 1 ВУПП-88 - АСПТ при объеме больше 500 м3.
Согласно п.17.2.6 ВБН В.2.2-58.1-94 - следует предусматривать передвижные установки пожаротушения.
Согласно п.7.25 ДБН В.2.5-56:2010 - АСПТ и АСПС независимо от площади.

Понятно, Заказчик не хочет вкладывать большие средства, и ссылается на ВБН.
Ну это как всегда. Посмотрим.
Кстати, в сущ. насосной стоят ИПР-1 и СПТМ-70.

По сути, ВБН рекомендует тушить пеной, но при обосновании можно и порошок. Собственно, пока стадия П хочу прикинуть на порошке, чтобы не ломать концепцию генплана с еще одной насосной пожаротушения и т.д.

Собственно вопросы:
1. Применяли ли Вы порошковое пожаротушение для данных объектов?
2. Если да, посоветуйте оборудование для АСПС и АСПТ. Пока остановился на Тирасе (ППКП, ППКПиУ, извещатели, оповещатели) и МПП "Бранд" в разных исполнениях по взрывозащите в зав-ти от категории насосной.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #1 : 23 Липень 2013, 09:42:38 »
1. Применяли ли Вы порошковое пожаротушение для данных объектов?
Такого рода объектов не было, но в дизельгенераторных применяем постоянно. Т.е. для тушения всякого вида топлива порошок подходит.

2. Если да, посоветуйте оборудование для АСПС и АСПТ. Пока остановился на Тирасе (ППКП, ППКПиУ, извещатели, оповещатели) и МПП "Бранд" в разных исполнениях по взрывозащите в зав-ти от категории насосной.
Оборудование тушения с элементами взрывозащиты есть у Тираса, Варты и Омеги (Фотон не включаю, заморились при установке и пусконаладке и наше обслуживание плюется во все стороны от него).
Тирас - исполнение убогенькое. Пластиковые хлипкие коробочки, топроные схемы. Раз попробовали, отказались.
На Варте еще не пробовали. Остановились на данном этапе на Омеге.
В принципе, все эти системы не выполняют требования ДБН в полном объеме. Хуже всего с контролем линий пуска,да и вообще линий с барьерами. Контроль идет в лучшем случае до барьера, а после - хоть режь кабель, хоть короти.
 
МПП "Бранд". Если это Бранд-100, то возражений нет. Одна особенность. Трубопровод там имеет всего два варианта по конфигурации и ограничение по высоте. И если они на помещение не налазят, то можно забыть о Бранде-100. Да баллоны надо ставить в отдельном помещении, что не всегда реализуемо. Зато не надо парится с взрывозащитой пусковых элементов.
Во взрывозащищенном исполнении у Бранда есть Импульсы. Но там сертификаты и свидетельства то есть, а вот технически ... У модулей пусковой ток - 0,3-0,5А, а ток у датчика давления - до 0,3А. Барьеров на такие токи в природе не существует. Заковать все в трубы - не получится, поскольку присоединительные элементы у модулей отсутствуют. Да и защита у них "i". Кроме того, сами Импульсы оставляют желать лучшего. Есть объект с их большим количеством. Так наше обслуживание уже запарилость возить их производителю на дозарядку (спускают понемногу но массово).
В общем, я бы выбрала Бранд-100 (если все условия можно соблюсти) + Омега.
« Останнє редагування: 23 Липень 2013, 09:49:33 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #2 : 23 Липень 2013, 09:54:16 »
Если не Бранд-100, то лучше применить Тунгусы. Взрывозащищенное исполнение есть. Проблема буде заключаться в том, что через один барьер можно запустить один модуль. А если Тунгусов нужно много - или оборудование с несколькими линиями пуска, или забыть о контроле линий напрочь.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #3 : 23 Липень 2013, 10:18:23 »
Вот только подумала... Если имеем Бранд-100. Труба выходит за пределы насосной. В ней могут собраться пары ЛВЖ. Не видела, как там внутри запорный клапан устроен, но если будет искра (метал о метал) при открытии клапана... ? Трубу может разнести?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #4 : 23 Липень 2013, 10:28:16 »
Здесь нарыл проект тушения насосной на базе Ориона с МПП Bizone 100.
Думал применить тепловики, возможно буду ставить извещатели пламени.

С Омегой не сталкивался, проектировал всегда АСПТ на Варте, Тирас думал потому что АСПС всегда на нем в последние годы.
Бранд 100 придется ставить 3 модуля (610ммх400ммх3шт приблизительно 1 кв.м + еще для обслуживания) - может и влезет в щитовую вместе с оборудованием электрическим, но не факт.


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #5 : 23 Липень 2013, 10:36:23 »
проектировал всегда АСПТ на Варте
Так у них же модули тушения не так давно появились?

может и влезет в щитовую вместе с оборудованием электрическим, но не факт.
Так нельзя ж баллоны в пожароопасное помещение?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #6 : 23 Липень 2013, 10:59:50 »
Так у них же модули тушения не так давно появились?
у меня не так часто пожаротушение встречается, вот и опыт соответственно не большой, в 2006 уже были ППКПиУ у них вроде
Так нельзя ж баллоны в пожароопасное помещение?
придется либо делать отдельное помещение или под навесом в спец. шкафу

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #7 : 23 Липень 2013, 11:15:00 »
придется либо делать отдельное помещение или под навесом в спец. шкафу
У него температура эксплуатации - от -20гр. Если всю зиму баллоны простоят на улице, трудно сказать, что будет с порошком. Вероятнее всего, зная нашу промышленность, ему плохо будет.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #8 : 23 Липень 2013, 11:37:03 »
№1 -  ЛВЖ (А, В-2, IIA-T3);
если о Тунгусах думать будешь, запроси свидетельства, там "ограничения" по применению. На память.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #9 : 23 Липень 2013, 11:49:02 »
если о Тунгусах думать будешь, запроси свидетельства, там "ограничения" по применению.
Кто такие "свидетельства"? и что там за ограничения? В двух словах.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #10 : 31 Липень 2013, 00:40:19 »
rga, из паспорта МПП(Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2 (Тунгус-24 ВЗР)
"- применение МПП во взрывозащищенном исполнении допускается
только во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, где воз-
можно образование взрывоопасных смесей категории IIВ группы ТЗ по
ГОСТ Р 51330.19-99;"
Я честно говоря, для IIA-T3 не нашел модулей порошкового пожаротушения с защитой 1ExdllAT3.
Тунгус и BiZone - IIB-T3.
Бранд - IIC-T6.
Буран - IIB-T4.

Бранд-100 не имеет взрывозащиты (хотя согласно паспорта можно ставить в защищаемом помещении...), но имеет ограничение на длину подающего порошок трубопровода - 10 м, что не самым лучшим образом сказывается на расположении МПП. Поставлю в обогреваемом шкафу за стеной насосной подальше от запорной арматуры внешних трубопроводов... 

По поводу ППКПиУ установлю "Варта-1/832-У", т.к. на объекте стоит сейчас "Варта-1/832".

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #11 : 31 Липень 2013, 09:12:29 »
Я честно говоря, для IIA-T3 не нашел модулей порошкового пожаротушения с защитой 1ExdllAT3.
Если Вы посмотрите таблицы 7.3.6 и 7.3.7 ПУЭ, то из них видно, что для смесей IIA подходит электрооборудование со знаками подгруппы и IIA, и IIВ, и IIС. А для смесей с температурой самовоспламенения группы Т3 подходит оборудование с маркировкой от Т3 до Т6.
Бранд-100 никогда и не имел взрывозащиты. Ставить внутри помещения, может, по паспорту и можно. Но по старому ДБН было четко прописано - 5 м от зоны горения или стенка. По новым нормам,честно говоря не смотрела еще. Но взрывоопасность в любом случае подразумевает вынос пусковых элементов за пределы зоны горения. А поскольку пусковые элементы находятся на баллоне, то вместе с баллоном.  :)
С трубопроводом у него, действительно, много ограничений. Мы их применяли всего-то раза два из-за этих всех особенностей. У него есть еще одна особенность, он жутко тяжелый. Как-то пришлось нашим ребятам переть эти бочки в количестве штук 10 на 2-й этаж по наружной пожарной лестнице. Ох, я и наслушалась!  :)

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #12 : 31 Липень 2013, 10:07:20 »
rga, спасибо. Все-таки утро вечера мудренее.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Продуктовая насосная ЛВЖ и ГЖ
« Reply #13 : 31 Липень 2013, 10:46:56 »
hi_tech, обрати внимание:
- проход трубопровода сквозь стену;
- "земление" трубопровода. Хотя бы от статики, как-то rga поднимала сей вопрос, поищи.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю